201 温湿度传感器应固定在靠近( )背后的墙面上,并尽量靠近热。 主设备 电源设备 柜机 主设备和电源设备 D
202 监控设备信号地与机壳隔离的目的是( )。 防止信号干扰 防雷 防电 静电屏蔽 A
203 监控用明线布放的信号线时必须套上行线槽,且上走线离天花板10-20cm,下走线离地面( )cm,与引出线槽互相垂直。 10 20 30 40 B
204 布线时不能采用的方式是( )。 信号线和电源线并排放置在一起 线料应为 线料应统一编号 布线应该整齐美观 A
206 月检时对灭火器的( )进行检查。 压力 重量 使用年限 喷嘴和软管 C
207 基站系统应采用( )方式。 防雷接地 保护接地 联合接地 直接接地 C
208 必须保证天线安装( )方向。 垂直 水平 倾斜 南北向 A
209 天馈线接头都应该经( )处理。 弯曲 防水密封 焊接 捆绑 B
210 两根接闪器引下扁铁应沿远离机房的一侧引下,并每隔( )固定一次。 3米 4米 5米 6米 C
211 楼顶采用桅杆安装天线时,每根桅杆应分别( )接至楼顶避雷带。 就近 根据现场施工方便 就远 规定范围内 A
212 镀锌的锌层厚度应符合下列规定:镀件厚度小于5mm时,锌层厚度应不低于( )μm 。镀件厚度大于或等于5mm时,锌层厚度应不低于( )μm 。 65、86 60、86 65、85 70、86 A
213 移动通信机房防雷接地电阻要求平原地区应小于( )Ω,山区应小于( )Ω。 1 、5 5、10 1、10 1、20 C
214 天线的挂牌标志对应关系如下:a—b—c; 其中:a指( );b指( );c指( )。 天线顺序、扇区、天线极化方向 扇区、天线极化方向、天线顺序 扇区、天线顺序、天线极化方向 天线极化方向、天线顺序、扇区 C
215 天线的位置要求:天线要求离开导体距离大于( )米,全向天线的距离要大一些;靠近全向天线的圆柱形导体最好用微波吸取材料包裹。 0.6 0.7 0.8 0.9 A
216 方位角的定义( )为零度,顺时针方向为正,不取负值,用指南针测量。 正北 正东 正西 正南 A
217 天线安装时,天线安装支架应高出天线顶部约( )cm 。 10 20 30 40 B
218 馈线的规格、型号应符合施工图设计要求,基站室内外所用馈线应是( )的。 阻燃 密封 可靠 平整 A
219 定向天线方向角安装精确度为( ) 。 ±5° ±10° +10° +15° A
220 定向天线下倾角,安装精确度为( ) 。 ±1° ±2° +2° ±3° A
221 天线必须处于避雷针( )保护角范围之内。 15° 35° 25° 45° D
222 单管塔的馈线进线如采用地埋PVC管方式进入机房,宜在塔体( )新增一点接地。 顶部 中部 下部 任意位置 B
223 天馈系统上,小跳线的最小曲率半径大于( )cm。 3 7 10 13 C
224 天馈系统的抢修故障时限为( )h。 12 16 24 48 C
225 天馈系统( )与避雷针的接地引线直接相连。 能 不能 无要求 B
226 雷电放电时,附近导体上产生的( )可能使金属部件间产生电火花。 静电感应和静电屏蔽 带电粒子 静电感应和电磁感应 电流 C
227 避雷针与避雷接地引线的接触长度不应小于其直径的( )倍。 4 6 8 10 D
228 馈线两固定点之间的距离不应大于( )m。 0.6 0.8 0.5 0.9 B
229 定向天线与全向天线驻波比应分别小于( )。 1.3和1.4 1.4和1.5 1.5和1.6 1.3和1.6 A
230 馈线长度为45米,其要求有( )点接地。 2 3 4 5 B
231 馈线水平安装时建议用馈线卡子每隔( )左右固定。 500~800mm 600~800mm 800~1000mm 1000~1200mm C
232 天线的固定底座上平面应与天线支架的( )平行。 上平面 下平面 左侧面 右侧面 A
233 关于铁塔安装螺丝穿向,在垂直方向、水平方向螺丝穿向为( )。 垂直方向由下向上、水平方向由内向外 垂直方向由上向下、水平方向由内向外 垂直方向由下向上、水平方向由外向内 "垂直方向由上向下、水平方向由外向内
" A
234 铁塔安装螺丝丝扣外露长度一般在( )扣。 1-2扣 2-3扣 3-5扣 6-7扣 B
235 室内接地铜排和室外接地铜排在基站地网上的引接点,宜相距( )以上。 4m 5m 6m 7m B
236 馈线接头防水分3个大层次。第一层次:接头紧固后用( )将接头金属全部包裹一至二层,缠绕来回5-7层。第二层次:用( )将胶带部分紧密包裹,两边超过接头部分至少( ) 厘米,来回两次。第三层次:用宽胶带紧密缠绕,最外层胶带必须要从下向上包裹。 胶带;烂泥胶;10 胶带;烂泥胶;15 烂泥胶;胶带;10 烂泥胶;胶带;15 A
237 馈线接地装置主要用来防雷和泄流,接地线的馈线端要( )接地排端,走线要朝下。 高于 低于 等高于 A
238 移动通信对基站天线要求不正确的是( )。 采用水平极化 较高的增益 尽量宽的频带 较小的重量 A
239 铁塔中心垂直倾斜度( );各方位钢构件整体弯曲( )。 ≤1/1500;≤1/1000 "≤1/1000;≤1/1000
" ≤1/1000;≤1/1500 ≤1/1500;≤1/1500 D
240 桅杆高于( )米必须安装脚梯和角铁,便于维护和馈线卡子的固定。 4 5 6 8 A
241 7/8馈线最小弯曲半径为( )。 "单次250mm多次420mm
" "单次200mm多次300mm
" 单次300mm多次500mm 单次400mm多次600mm A
242 室外馈线头子防水包扎为( )层,最外层必须使用宽胶带,胶带包扎必须由下向上。 3层 5层 7层 10层 C
243 馈线接地10m以内1点,10-20m为2点,( )为3点。 20-30m 20-40m 20-50m 20-60m D
244 当通信铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外( )远的范围,网格尺寸不应大于( )。 2m;3m×3m 1.5m;3m×3m 2m;4m×4m 1.5m;4m×4m B
245 馈线进入机房前应采取措施,防止雨水进入机房,普通馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外径的( )。 5倍 10倍 15倍 C
246 当阀控式密封蓄电池的容量低于百分之( )额定量时,应该予以更换。 60 70 80 90 C
247 一般电信机房的温度要求是( )级。 A B C D C
248 基站内日光灯不宜安装在( )。 天花板上 天花板与墙之间墙角 设备正上方 C
249 基站监控告警输出线端子接至( )。 BTS 电源开关 蓄电池 BSC A
250 所有探测器、传感器、变送器必须尽量( )。 靠近被监测对象 远离被监测对象 安装在被监测对象左侧 安装在被监测对象右侧 A
251 电源工作地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能( )。 平行 合用 交叉 远离 B
252 从走线架到设备端的下行布线应整齐规范,无松弛垂挂现象,线缆应在走线架下线处固定;电池电缆下线应视情况尽量利用下行走线支架布放并固定,地面过道布线应穿( )套护。 PVC管 金属管 一般塑料管 不必 A
253 阀控式密封蓄电池适宜放在( )。 任何房间 有空调设备的机房 一般通风房间 避阴房间 B
254 直流电压信号取样信号线必须加( ),保取样线短路时不会影响整个直流系统的正常运行。 铜耳或压接端子 采样熔丝或线保险 空开 单向闸刀 B
255 线缆拐弯应均匀、圆滑一致,其弯曲度半径( )线缆的最小弯曲半径。 大于等于 小于 任意于 A
256 为区分WCDMA、GSM及WCDMA和GSM的共用系统,WCDMA单系统用( )来标示。 G-XXX D-XXX U-XXX M-XXX C
257 同扇区天线方位角、俯仰角必须一致。天线方位角、俯仰角允许误差( )度。 "方位角±10°、俯仰角±2°
" 方位角±5°、俯仰角±1° 方位角±3°、俯仰角±0.5° 方位角±1°、俯仰角±0.1° B
258 发电机与建筑物或其它装置间必须保持( )米以上的间距,否则发电机会产生过热现象。 2 1 3 4 B
259 规定的安全网承重标准为( )kg。 120 140 160 180 C
260 单管塔爬梯设计从人提供能学出发,每相邻爬钉间距为( )。 250mm 300mm 350mm 400mm B
261 以下情况中,可以登高作业的有( )。 大雪、迷雾天气 生病 风量四级天气 雷雨天气 C
262 对于室分系统综合维护服务:一级基站每月巡检两次;二级基站( )。 每季度2次 每个月1次 每季度1次 每个月2次 A
263 测量油机启动电池电压,浮充时( )V,检查充电器是否工作正常。 13.5V±0.5V 13V±0.5V 53.5 V 2.18V A
264 均衡充电终期电压为2.23~2.25V/单体。若连续( )电压不变,则电池组电量已充足。 1h 2h 3h 4h C
265 新建避雷带专用引下线固定点间距应不大于2m,并保持一定的松紧度。引下线离墙距离保持( ) mm左右。 2 6 8 10 D
266 在每次使用SITE MASTER之前,必须对它进行( ),以确保测试结果的准确性。 调试 重启 设置参数 校准 D
267 开关电源系统的蓄电池在市电正常时处于 ( )。 恒流均充状态 恒压均充状态 浮充状态 自然放电状态 C
268 下面那些条件不会影响系统输出电压( )。 均/浮充管理 充电限流 单个模块故障 电池放电测试 C
269 基站设备直接受( )的控制 ,MSC负责交换。 MSC HLR BSC 受自身控制 C
270 整流器的总容量应按负荷电流和( )之和确定。 电池的均充电流 整流器的均充电流 均充电流 电压 A
271 下列哪种技术不属于抵抗多径衰落现象:( )。 信道编码 DTX 跳频 交织 B
272 MS的最大时间提前量为( )。 4.615Ms 233uS 3 Timeslot 577uS B
273 Ms在打电话过程中使用哪种信道进行测量信息( )。 SACCH SDCCH BCCH TCH A
274 MS开机接入网络时使用哪种逻辑信道( )。 FACCH RACH SACCH AGCH B
275 由于阻挡物而产生的类似阴影效果的无线信号衰落称为:( )。 多径衰落 快衰落 慢衰落 路径衰落 C
276 下列信令链路哪些采用LAPD协议。( ) MTL XBL RSL OML C
277 电池应避免用过大或极小电流放电,放电电压不得低于蓄电池( ),尽量避免深度放电。 端电压 终止电压 单个端电压 浮充电压 B
278 1毫瓦与1瓦约相差多少DB? ( )。 20 30 1000 100 B
279 当环境温度高于25+5摄氏度时,浮充电压应( )标准值。 高于 低于 等于 B
280 移通信基站联合接地装置的接地电阻值应符合( )。 10Ώ 1 Ώ 5 Ώ 4 Ώ C
281 通信铁塔的巡检维护周期规定每( )应进行巡检一次。 月 季 半年 年 C
282 为保障人身安全将电气设备正常情况下不带电的金属部分接地叫( )。 保护接地 工作接地 保护接零 重复接地 A
283 出现蓄电池过温告警,原因为( )。 环境温度过高 蓄电池接触不良 充电电流太大 以上都可能 D
284 适当提高环境温度可( )蓄电池充电时间。 缩短 延长 不变 A
285 需要外接较多环境告警时,除了要增加DEMU外,还需要配合增加( )。 DMLC DELC DSAC DATU A
286 手机开机时依次同步上的信道是。( ) FCCH、SCH、BCCH FACCH、SDCCH、BCCH AGCH、SDCCH、TCH RACH、SCH、BCCH D
287 短信是通过 格式传送的( )? 文本 图形 声音 传真 A
288 手机上GPRS,如果该手机使用动态IP地址由 网元分配( )。 SGSN GGSN DNS WAP网关 B
289 上行链路的测量报告是在( )上传送的。 SDCCH RACH SACCH FACCH C
290 若手机采用TMSI鉴权失败,则( )。 网络向手机发“鉴权失败” 继续使用TMSI发起鉴权 继续使用IMSI发起鉴权 没有任何反映 C
291 IMSI的组成不包括( )。 MCC MNC MSIN NDC D
292 3G的主要制式包括TD-SCDMA、CDMA2000和( )。 WCDMA CDMA ETACS AMPS A
293 1W等于 dBm( )。 20 30 33 40 B
294 语音信道的结构为( )Frames复帧结构。 8 26 51 104 B
295 语音信道由( )个26Frames的复帧组成‘SACCH Multiframe’。 104 102 51 26 C
296 对一个GSM 系统,增加或减少LAC的数量,将会如何影响‘panging load’及‘location update’?( ) LAC decrease =>Paging load decrease,Location update increase LAC decrease =>Paging load decrease,Location update decrease LAC increase =>Paging load decrease, Location update increase LAC increase =>Paging load increase, Location update increase A
297 当一个系统可用频带宽度一定时,为了增加系统容量可以采用如下办法:( )。 采用小区分裂及频率复用,并适当增加每小区的载频数 增加基站发射功率,并增加每小区的载频数 减少基站发射功率,并增加每小区的载频数 大量增加基站数目,增加基站发射功率 A
298 当收到手机发出的拆线信号时,系统首先启动哪个定时器( )。 T3101 T3109 T3110 T3111 B
299 无线信号在自由空间的衰落情况是:传播距离每增大一倍,信号强度减小( )。 3dB 6dB 9dB 12dB B
300 SDCCH信道不实行以下哪个任务:( )。 给MS分配话务信道 发送SMS 功率控制 鉴权 C
301 在“4 in 1”的TCSM中,一条TC-PCM最多可以带( )个全速率话路。 116 118 120 124 C
302 在GPRS网络结构中 ,( )是GGSN 与 BSC 之间的接口。 Gb Gn Gs Gr A
303 AGCH的作用是( )。 告知MS跳频序列 提供MS切换信息 告知MS所分配的SDCCH信息 以上皆是 C
304 当呼叫过程中有切换发生,则( )。 总是在另一小区分配一个新的频点 原来的话路并不释放直到MS在新的信道上发出成功信息 总是需要HON(Handover Number) 以上皆是 B
305 BTSApp包存放在BSC硬盘的 目录下( )。 BCF_PACK HWDATA SCMANA BSCSTA A
306 BSC2i的最大容量是 个TRX。( ) 248 256 384 512 D
307 那一个接口 能够实现组合RA和LA更新( )。 Gn Gi Gs Gb C
308 上行链路所发送的第一个突发是( )。 NB SB RB FB D
309 下面哪些行为不与控制信道相关( )。 DTX 加密 跳频 GMSK D
310 快随路信令FACCH携带的信息是( )。 MBCCH上的信息 SDCCH上的信息 测量信息 话务信息 B
311 话务测量的周期设定为( )。 60 seconds 1 hour 8 hours 24 hours B
312 在优化过程中,大家能从哪些渠道得到网络的性能( )。 路测 OMC报告 用户投诉 All the above D
313 在下行链路上,以下哪些逻辑信道会发送切换命令( )。 SDCCH和FACCH SDCCH和SACCH SACCH和FACCH SDCCH和BCCH A
314 在专用模式下,手机将测量将测量( )。 服务小区的RXLEV、quality 邻小区的RXLEX 解BSIC码 以上都是 D
315 一个信令复帧由多少个TDMA帧组成( )。 32 26 51 51 C
316 信号传播依赖与以下哪些方面( )。 传播媒质 波长 地形和使用模式 以上都是 D
317 下面哪个网元不包含用户数据( )。 HLR VLR MSC SIM C
318 以下哪一项是不正确的?( ) 上行频率892MHZ、下行频率937MHZ 下行频率950MHZ、上行频率905MHZ 上行频率1.78Ghz、下行频率1.875Ghz 下行频率1810MHZ、上行频率1765MHZ D
319 当 的施主基站载波扩容时,应相应对其直放站进行扩容。 宽带直放站 频带选频直放站 载波选频直放站 上述都不用 C
320 馈线标牌4120代表第几扇区( )。 第一扇区 第二扇区 第三扇区 第四扇区 B
321 阀控式密封蓄电池组浮充电压(单体电压)应为( )。。 2.18-2.23V/只 2.23-2.28V/只 2。28-2.30V/只 2。30-2.35V/只 B
322 蓄电池容量受电解液温度的影响,容量变化趋势为( )。 电解液温度升高、容量增加 电解液温度减少、容量增加 电解液温度升高、容量减少 电解液温度减少、容量不变 A
323 阀控式密封蓄电池设备宜放置在有空调的机房内,机房温度不宜超过( )。 20 30 25 35 B
324 密封蓄电池组在有( )。情况时应进行补充电。 搁置不用时间超过三个月 搁置不用时间超过半年 浮充电压有一只低于2.18V 浮充电压有两只以上低于2.23V/只 A
325 油机供电时,当市电恢复供电后,应先切断负荷,空载运行( )。,再关闭油门停机。 3~5秒 7~10秒 半分钟 一分钟 A
326 移动式发电机组在不用时,应( )。做一次试机或试车。 每周 每半月 每月 每季 C
328 变配电设备熔断器温升应低于( )。。 80度 60度 30度 40度 A
329 移动通信基站联合接地装置的接地电阻值应符合( )。 〈 10Ώ 〈1 Ώ 〈5 Ώ 〈4 Ώ C
330 室内电梯覆盖为免入电梯发生掉话一般使用 直放机。( ) 光纤 宽频 选频 微波 B
331 直放站天线隔离度不足会引起: ( )。 消坏直放机模块 直放站自激不工作 堵塞基站 业务天线发射功率过大 B
332 以下关于直放站施主天线的描述,哪个是正确的? ( ) 位置越高越好 位置越低越好 尽量使用全向天线 尽量使用方向性好的天线 D
333 下列直放站采用的设备中, 没有信号放大功能( )。 直放机 有源天线 耦合器 干线放大器 C
334 直放站系统中覆盖天线与施主天线之间的隔离度应大于直放站实际工作增益加上 dB的冗余储备( )。 3 5 10 15 C
335 直放站验收规范要求在900MHz频段带内所有互调均小于 dBm( )。 -30 -36 -33 -40 B
336 通信机房电力室放置蓄电池的地面负重要求( ) 。 不小于250KG/MM 不小于500KG/MM 不小于750KG/MM 不小于1000KG/MM D
337 整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过_ _____实现的( )。 关交流电 关PWM脉冲 关直流输出 拉低基准到0V B
338 下列哪项都是专用信道( )。 FCCH、SCH、AGCH SDCCH、SACCH、FACCH RACH、FACCH、TCH BCCH、SDCCH、SACCH B
339 蓄电池放电,在同等条件下,0.2C放电容量的使用效率比0.1C( )。 高 低 相同 B
340 蓄电池内阻的大小变化随着温度的升高而( )。 增大 减小 B
341 蓄电池容量标准是以( )放电电流,至规定终止电压1.8V止所放出的安时数。 10H 15H 20H 25H A
342 移动通信基站接地线的载面积不小于( )。 25 mm^2 35mm^2 50 mm^2 70 mm^2 B
343 基站子系统BSS是由( )组成的。 MS、BTS、BSC BSC、BTS、TCSM TCSM、BTS、MS BSC、BTS、ME(Mobile Equipment) B
344 如果MS当前的TA值是4,那么MS离BTS的距离大约是( )米。 1000 1400 2000 2200 D
345 GSM900与GSM1800系统的带宽分别是( )。 880-960MHz和1710-1880MHz 880-960MHz 和1720-1880MHz 890-960MHz和1710-1880MHz 890-960MHz和1720-1880MHz C
346 一个定向站有三个扇区,第二扇区的分集接收Rxd馈线的标签应该是( )。 4112 4120 4122 4132 C
347 当VSWR的等于1.5时,相对应的Return Loss等于( )。 -14dB -15dB -16dB -17dB A
348 光宇固定型阀控密封式铅酸蓄电池的正极板活性物质为( )。 pb PbO2 pbSO4 B
349 固定型阀控密封式铅酸蓄电池,应每年对电池组进行一次核对性放电,最佳放电深度为( )。 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% B
350 在开关电源监控单元中,若电池电流显示为负值,则表示电池正在( )。 充电 放电 不一定 B
351 交流负载功率因数过低,将造成交流系统供电容量得不到充分利用,影响系统( ) 能力。 频率标准 电压标准 负载 蓄电池放电 C
352 移动式油机的启动电池应每( )充电一次,保证电池容量充足。 周 半个月 月 季度 B
353 整流模块工作电压为220V的基站开关电源的所有模块无法工作,开关电源交流指示灯常亮,测量相电压不平衡,则最可能的原因是( )。 市电电压过高 市电缺一相电 模块损坏 市电中性线接触不良 D
354 电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线连接,称作( )。 保护接地 工作接地 保护接零 D以上都对 C
355 跳频序列信息在( )上传送。 BCCH FCCH RACH AGCH A
356 跳频是( )。 消除衰落点问题 信道编码的一部分 消除符号间干扰 扩散衰落问题至许多移动台 D
357 已知7/8”馈线的每百米损耗为4dB,馈线长度应小于( )米,才能保证馈线损耗不大于3dB。 65 70 75 80 C
358 对于三相五线制供电系统,下面哪种说法是正确的( )? 严禁在公共零线中安装开关或熔断器 为了保证供电安全,在公共零线中应安装自动空气开关或熔断器 可以用零线作为保护地线 交流配电屏中的零线汇接排不必与机架绝缘 A
359 检查燃油箱存油量,小油机不足于( )时应以添加。 30% 50% 70% 60% B
360 室外馈线接头、天馈线接头都必须经( )处理。 防锈 防尘 防水密封 防沙 C
361 室外接地铜排应安装在馈线封洞板附近、室外走线架( )的墙上。 上方 下方 左方 右方 B
362 GSM中的公共信道有:( )。 PCH、RACH、AGCH SDCCH、TCH、SACCH RACH、FACCH、TCH BCCH、SDCCH、SACCH A
363 假如一个数字基站是全向的BTS,那么正常情况下它最多可以有TRX( )个。 12 6 4 2 A
364 全向天线TX与RX之间的最小水平距离( )。 3M 1M 2M 6M D
365 移动通信基站地网的接地电阻应不大于( )。 4欧 5欧 6欧 7欧 B
366 GSM900的双工间隔为:( )。 45kHz 30MHz 45MHz 90MHz C
367 如果小区只用一面天线实现,则该天线一般是 ( )。 单极化天线 双极化天线 水平极化天线 垂直极化天线 B
368 基站内部应至少提供( )个二孔、一个三孔的电源插座,插座前端有漏电保护设施。 1个 2个 3个 4个 A
369 基站内什么电线可以不必经走线架( )。 传输线 监控信号线 电池线 馈线 B
370 进局电缆应埋地引入,缆线埋地深度应不小于( ) 。 0.5m 0.7m 0.9m 0.11m B
371 防雷空开的作用是( )。 防止线路着火 保护贵重的防雷器 雷电一到,断开防雷器 防止雷电损坏整流模块 A
372 工作地和防雷地在地网上的引接点相互距离不应小于( )米? 4 5 6 8 B
373 交流停电后再来电时,交流接触器来回跳闸,其原因是( )。 接触器坏 交流采样板坏 交流控制板坏 电网带载差 D
374 通信电源现行的接地方法为( )。 联合接地 分散接地 保护地、防雷地合一,直流工作地分开 交流工作地和联合接地排连接 A
375 常用的交流电压表和万用表测量的交流电压值是指( )。 最大值 有效值 平均值 绝对值 B
376 中达3000系列系统的单个整流模块采用交流( )输入。 三相四线制 三相五线制 单相 三相三线制 C
377 现代通信设备常用的几种供电电压为( )。 +24V -24V -48V 以上皆是 D
378 代维单位驾驶司机( )。 需专职 原则上可兼职 可以兼职 无具体规定 A
379 代维单位负责基站机房围墙内除草工作,以及确保围墙外离机房必须有( )间距的防火带,对于防火带及通往基站的道路不符规范的,代维方必须及时提出整改方案,经移动方同意后由代维配合整改,产生的相关费用由移动方按实结算。 2 米 3米 4米 5米 D
380 因服务基站规模扩大,乙方应根据配置原则增配服务人员、仪表、车辆,各地市分企业可根据本地实际情况,对代维站点数( )进行统计,经双方认定后,列入下季度计费基站数。 每1个月 每2个月 每3个月 每4个月 C
381 在基站正式移交乙方维护( )个工作日时间内,乙方应对所维护的设备器件完好率进行一次认定检测,建立档案并填写相关测试数据,做到有据可查。对存在问题的整治维护处理意见以书面方式向甲方报告,以便甲方安排整治处理。 15 30 40 60 C
382 门、窗、锁的维修费用在( )内的一些小问题由乙方负责,需要更换门、窗等超出此费用额度的问题处理前需征得甲方同意,处理完毕与甲方按实结算相关费用。 100元 200元 300元 500元 B
383 蓄电池的标准容量是( )小时放电率的容量。 8 10 15 20 B
384 基站监控系统的功能和性能测试检查应每( )检测一次,保证其可靠性。 月 季度 半年 年 A
385 基站空调温度设定在( )度。 20 23 25 26 C
386 当环境温度高于25+5摄氏度时,浮充电压应( )标准值。 高于 低于 等于 B
387 蓄电池自放电特性受温度影响较大,温度越高,剩余容量( )。 越少 越多 不变 A
388 蓄电池容量增加时,内电阻( ),短路电流增加。 减少 增加 不变 A
389 蓄电池容量受温度影响较大,温度低时,可取得容量( )。 较大 较小 不变 B
390 出现蓄电池过温告警,原因为( )。 环境温度过高 蓄电池不良 充电电流太大 以上都可能 D
391 移通信基站联合接地装置的接地电阻值应符合( )。 〈10Ώ 〈1 Ώ 〈5 Ώ 〈4 Ώ C
392 蓄电池组每年应做一次核对性放电试验,放出额容量的( )。 50~60% 30~40% 0.8 0.7 B
393 为保障人身安全将电气设备正常情况下不带电的金属部分接叫( )。 保护接地 工作接地 保护接零 重复接地 A
394 油机供电时,当市电恢复供电后,应先切断负荷,空载运行( ),再关闭油门停机。 3~5秒 7~10秒 半分钟 一分钟 A
395 柴油机每运转( )小时后应更换机油。 100-150 200~300 350-400 500 B
396 油机发电要关掉( )。 载频 空调 开关电源 DDU B
397 当油机出现故障时,应按以下哪个按扭( )。 紧急制动按扭 油机空开 启动钥匙Off档 减压阀 A
398 移动式发电机组在不用时,应( )做一次试机或试车。 每周 每半月 每月 每季 C
400 基站监控系统的功能和性能测试检查应每( )检测一次,保证其可靠性。 月 季度 半年 年 A
401 BASS-260在刷卡的时候出现有继电器闭会的声音,但门开不了,原因是?( ) 门锁的连接线未接触,主机没有12V输出 门锁的继电器坏了 门锁装的不合格 A
402 大金空调故障代码中U1为( )。 缺氨 缺相 热敏电阻不良 逆向 D
403 空调器高压测压力过高的原因是( )。 蒸发器太脏 制冷剂不足 冷凝器太脏 电源电压太低 C
404 交换局、数据机房、基站空调温度设置值按顺序分别为( )。 21℃、23 ℃、25 ℃ 23℃、23 ℃、25 ℃ 25℃、23 ℃、25 ℃ 23℃、21℃、25℃ D