市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日 目 录 一、 市电引入类型概述 二、 市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 三、 市电引入施工标准 1、直埋施工标准 2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准 一、 基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源, 而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1) 自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后为基站设备供电;自建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引一路380V或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基站,就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑 2G 设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G 设备、3G 设备、4G共址,交流市电引入容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2 (50KVA) 多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2 (20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30 米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。 3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。如果租用民房的基站是从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电,处理方法参考新建基站无专用变压器的市电引入处理方法。 4、安全、文明作业要求 1)高空作业人员应衣着灵便、穿软底鞋、綀身衣,并正确配戴个人防护用具。 2)高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护,手扶的构件必须牢固。 3) 在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。 4)立杆作业现场除必要的施工人员外,其他观看人员应离开杆高度的1.2倍距离以外。 5)处理好施工现场与周围单位、村民的各种关系、搞好治安、文明施工、落实好现场清理等问题,切实做好环境保护工作。并充分考虑可能发生的各种问题,制定应急预案,以便及时采取措施,迅速加以解决,防止意外发生。 5、电表安装要求 1)在指定的地点完成站点用电开户及电表开关的安装。 2)在指定的地点完成380V或220V交流引入的建设。 3)电表安装在露天、公共场所及人易接触的地方,应加装表箱。 4)电表的安装应满足距地面1.8m-2.2m高度。 6、变压器安装要求 1)室外变压器安装的安装形式:室外露天安装的变压器又称室外变台,可分为台上(地面)安装和柱上(电杆)安装。 Ø 有杆上安装但容量不应超过315KVA;农村安装变压器距地面不小于2.8米,城市安装变压器距地面不小于3.5米; Ø 地上变台安装的变压器容量不限。 2)室外变压器安装的一般规定: Ø 10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌; Ø 地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌; Ø 315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m; Ø 柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m; Ø 柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器是隔离开关;2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上; Ø 杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线; Ø 变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m; Ø 变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5% 的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。 二、 市电引入施工标准 1、 直埋施工标准 1)电缆直埋要求埋深不小于 80cm,回填土应防止夹带石子、金属碎片等锐物。如果电缆需要绕机房周围进行埋设,则电缆直埋埋深调整为50cm。如果遇到岩石无法开挖的地面,可以采用水泥包封的方式解决,上包封厚至少20CM,侧包封厚至少各5CM厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。 2)埋地长度不宜小于30米。对于自建基站交流供电线路宜采用套管直埋地的方式引入机房。 3)采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地。 2、 架空施工标准 1)线路的路径选择应符合下列规定: ①应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 ②路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 ③应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3)跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。 4)水泥杆应用8米以上,跨公路10米以上,高山可用7米杆。电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一,参见如下: 5)直线杆的横向位移不大于50毫米,电杆倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。 6)转角杆不得向内倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,分角拉线应与线路分角线方向对正。 7)拉线与电杆的夹角一般为45度,若受地形限制,可适当减小,但不应小于30度。当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。不得有过松、过紧、受力不均匀的现象,拉桩杆(高板拉)应向张力反方向倾斜10-20度。 8)拉桩坠线上端固定点距杆顶端为0.25米。 9)拉线棒应露出地面为0.3-0.5米,拉线棒与拉线盘应垂直,拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。 10)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300,500mm,尾线回头后与本线应扎牢。拉线绑扎线应采用不大于3.2mm,#8或#10,镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。 11)直线档每8根杆装人字拉,人字拉线应与线路方向垂直。 12)终端杆不得向受力方向倾斜,向拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,有地形的角拉、终端拉拉距比1:0.75以上,终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,长杆路终端拉应采用双拉。 13)钢吊线7/2.2,拉线7/2.6。或25、35平方毫米。 14) 杆洞深度无法达标的须做护墩,但杆深须确保杆长的十二之一深。护墩的高度应大于未挖杆深部分的1.5倍,护敦上直径不少于电杆直径的8倍,含杆,护墩下直径是上直径的1.3倍。护墩需用混凝土内外筑实片石无空隙。 3、搭火点施工标准 1) 拱火点应合理,三相搭序应正确并美观。 2) 连接应牢固,铜铝对接应用线夹并做滴水湾。 4、交流配电箱施工标准 1) 交流配电箱位置正确。 2) 交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。 3) 进线应用开孔器、用橡皮圈保护􀇄压接头用热缩套管。 4) 交流配电箱与地面距离1.4米。
|