检查内容及其要求 | 检查方法 | 检查结果 |
维护保养情况 |
1.是否有机房配套设备维护方案 1) 配电系统 2) 空调系统 3) 消防系统 4) 安防系统 | 现场检查是否有具备有效的设备维保合同或维保规章。 | |
2.是否有配套设备的定期检查和维保记录 1) 配电系统 2) 空调系统 3) 消防系统 4) 安防系统 | 现场检查是否有相应的设备维护记录档案 | |
送配电设备检查 |
3.发电机 1) 是否配备发电机 2) 启动是否正常 | 现场检查是否具备有效的设备维保合同或维保规章。 | |
4.配电系统 1) 低压配电是否是双路供电,是否能够进行双路供电切换 2) 低压配电设备的负载率是否在正常范围 | 现场查看运行状况,使用专用仪器仪表测量,并查看相关维护及切换演练记录。 | |
5.机房配电柜(市电总输入柜,UPS输入输出柜,空调输入柜,机房列头柜)的开关状态,电流,母排温度是否正常(小于60摄氏度) | 现场查看设备运行状况,使用专用仪器仪表测量。 | |
6.UPS总输出柜三相负载电流不均衡度小于20% | 负载不均衡依据三项负载电流的实际测量值进行计算。 | |
7.电源输出配电柜防雷器件 1) UPS输入前端是否配置防雷器件 2) 防雷器件是否正常有效 | 现场查看设备运行状况。 | |
8.是否有规范的接地系统 1) 零地电压(应小于2V) 2) 机柜接地 | 使用仪表现场测量零地电压,查看是否有单独的机柜接地线。 | |
UPS设备检查 |
9.UPS输入电压是否正常 (342-418V) | 现场查看设备运行状况。 | |
检查内容及其要求 | 检查方法 | 检查结果 |
10.UPS输出电压是否正常 (370V-390V) | 现场查看设备运行状况。 | |
11.整套UPS系统的带载率应小于80% | N+1系统中,N台带载率不应大于80%,2N双总线系统中每个总线的带载率不应大于40%。 | |
12.UPS是否定期做放电实验 | 查看维护记录,至少一年两次实验。 | |
13.是否对UPS电池进行定期检测 | 查看维护记录 | |
机房环境,空调检查 |
14.机房内,重要区域是否配备温,湿度计 | 现场检查温湿度计的布置数量和位置是否符合要求,效验现场温湿度计,空调回风温度指示是否合格。 | |
15.机房温度范围22-24摄氏度,相对湿度范围40-55% | 现场测量温湿度,以手持式温湿度检测仪器在每个空调回风口取样。 | |
16.室内机送风系统是否正常,每两个机柜进风口通道至少应有一块开口地板,同时地板出风口风速值范围应在1.0m/s以上 | 现场查看设备运行状况,送风通道是否有严重堵塞,同时使用手持式风速仪测量在机房中间部位冷通道地板出风口风速。 | |
17.空调室内机周围是否有观察窗,是否有漏水保护设施 | 现场检查,是否有观察窗,拦水坝或排水装置(排水装置需符合机房设计规范) | |
18.机房环境是否存在局部过热现象 | 测量机房内设有设备的进风口温度,测量温度值应不高于26摄氏度。 | |
19.在一个机房模块内的N+X冗余空调系统中,X应大于等于N/4(X,N都取整数) | 有检查组指定关闭温度较高区域的任意X台空调,15分钟内温度不超过3摄氏度。 | |
20.机房是否有新风系统,是否内维持机房正压。 | 在机房主要出风口及室外窗缝隙处,使用风速仪测量风速,由机房吹向室外的风速值应大于零 | |
机房消防检查 |
21.消防设施是否按当地消防局规定进行年检 | 查看消防局年检报告 | |
22.消防设施是否齐全有效,(包括:灭火器,温烟感探头,消防广播报警,气体灭火系统等设施) | 现场检查 | |
23.消防系统是否与新风,门禁等系统联动。 | 现场检查 | |
24.机房内是否按规定设置疏散标志\机房管理范围内消防通道是否通畅。 | 现场检查 | |
25.机房是否配备防毒面具 | 现场检查 | |
空调常见故障处理流程的可操作性 |
1.滤网故障 |
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现滤网故障字样。 | 原因:由于空气中有灰尘,空调常时间运转,造成滤网堵塞。 |
解决办法:1、更换滤网。2、先关机,将滤网取下进行清洗或者直接更换新滤网,然后开机。 |
|
2.漏水故障 |
现象:空调底盘有水逸出或排水管中途漏水。 | 原因:出水孔或排水管堵塞。 |
解决办法:输通出水口和排水管。情况紧急时,可先关闭管道的进水阀。 |
|
3.温度告警 |
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现“温度过高” 的告警信息。 | 原因:一般为室内温度超过了空调设定的温度报警上限值。 |
解决办法:检查空调制冷系统是否正常启动,机房门窗是否关好。 |
|
4.断电故障 |
现象:空调电源灯不亮,面板上没能任何显示。 | 原因:空调的供电系统出现故障。 |
解决办法: 1、检查空调输入电源是否正常。 2、查看空调设备内部电源总开关,是否闭合。 3、检查线路是否有短路现象。 |
|
5.低压告警故障 |
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现低压告警这样。 | 原因:1、缺氟。2、干燥过滤器堵塞。3、滤网过脏。 |
对应解决办法:1、加氟。2、更换干燥过滤器。3、换滤网或清洁滤网。 |
|
6.高压告警故障 |
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现高压告警这样。 | 原因:1、室外机不转。2、室外机过脏。3.高压开关失控。4.室外机温度过高。 |
解决办法:联系维保厂家,检查室外机的运转并清洗室外机;更换或维修高压开关。 |
| |