5G基站建设初期移交规范探讨 一:配电部分 1:一般BBU堆叠机房采用DCDU12B(单路100A以上电源),基站侧采用DCDU16D(双路供电,63A以上) 2:堆叠场景模块机房BBU设备采用双路电源输入,2路电源必须来自同一个DCDU。 基站侧DCDU双路供电必须来自同一个电源柜,必须采用同规格同型号空开或熔丝,2路输入电源的线径,长度也要相同。 基站侧DCDU16D,BBU端口不能给AAU供电。 3:BBU电源线径4方,BBU到空开距离不超过20米。 4:AAU到DCDU电源线径0-70米采用10方线,70米-100米采用16方线。 5:交流场景,AAU采用独立交直流背包模式,注意单个背包功率不小于1200W. 二:传输部分 1: 5G BBU与AAU之间需要使用25G光模块(不得与4G 光模块混用),一般拉远使用10KM,单模规格色环区分BBU,AAU侧,非拉远使用300M规格。 2:如果是采用1对多无源波分设备,需要采用特殊彩光模块。(不能混用) 3:部分农村场景需要使用铠装防松鼠上塔野战光缆。 三:无线设备安装规范 1:堆叠机房GPS蘑菇头与BBU所在综合架要明确标签对应关系。(原则上一个GPS蘑菇头不能跨综合架对应BBU). 2:5G基站是TDD 系统,需要严格时钟同步,必须确保GPS天线无阻挡(蘑菇头之间水平间隔大于20cm),收星稳定在3颗以上。 3: AAU设备注意接地线安装 3:AAU如安装在美化外罩中,美化外罩顶部,底部必须要留有散热通道。 4:拉远场景BBU侧,AAU侧必须有标签。(包括光路编码,对应对端设备) 5:室外aau电源线,进馈窗前,务必要做接地处理,aau的内腔需要屏蔽层接地。
|