C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2376|回复: 0

[通信技术与资料] 低损耗MPO光纤连接器的IL值是多少? [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2019-4-129
发表于 2020-7-3 14:03:14 |显示全部楼层
随着FTTH的广泛应用,光纤通信对于数据传输容量和速度的要求越来越高,因此产生了对高密度和低损耗的光纤连接器的高需求。

前面有一篇文章大家先容了什么是插入损耗(Insertion Loss)和回波损耗(Return Loss)?这两个参数是反映光纤连接器光学性能指标的关键。 影响光纤连接损耗的三个因素是纤芯的横向偏移、光纤倾斜和空隙。其中横向偏移是最重要的因素。

对于MPO连接器来说,影响横向偏移的因素是光纤孔偏心率、光纤孔与光纤之间的间隙、定位销孔与定位销之间的间隙。通过确定MT套管、光纤和定位销所要求的尺寸公差方可实现低损耗。这就需要在研磨工艺流程、抛光工艺、实验测试等制作过程中来保证MPO连接器的低损耗高可靠性能。
140.jpg

那么什么是低损耗?首先大家来看看MPO光纤连接器的标准典型插损值。

MPO型单模光纤连接器插头光学性能指标
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.75dB(含重复性);回波损耗>30dB(MPO/PC),>50dB(MPO/APC)
-两个插头通过适配器任意连接的最大插入损耗≤1dB;回波损耗>20dB(MPO/PC),>40dB(MPO/APC)

MPO型多模光纤连接器插头光学性能指标
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.35dB(含重复性)
-两个插头通过适配器任意连接的最大插入损耗≤1dB

虽然IEC标准有规定连接器的最大插入损耗,但大多数制造商的连接器的典型插入损耗都会在标准值以下。 目前行业中8芯或者12芯多模MPO连接器插损指标一般是标准损耗0.5dB, 小于0.35dB则称为低损耗。

MPO/MTP光纤连接器作为数据中心高密度光互连产品的重要部分,在数据中心中具有重要的地位,同时也对MPO/MTP光纤连接器的性能提出更高的要求。 通过对连接器技术和制造技术的改进,亿源通科技成功地将MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。

141.jpg


举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-19 03:25 , Processed in 0.106861 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图