简易机房改造
停电后简易机房散热解决方案
一、简易机房需要解决的“散热问题”
1、高温影响主设备的工作
在市电正常供电情况下,空调能保证简易机房的温度不会太高。但停电情况下,空调不工作,简易机房内会迅速达到高温,导致主设备故障,特别是夏天,室外太阳“加热”和设备运行产生的热量使机房温度上升更快。水斗老围、新桥塘、石凹村、白泥坑三等基站在今年6~9月都曾经出现打开机房门和机架门的情况下,因为机房温度过高导致小区全阻。
据维护人员统计,简易机房在开门情况下,机房内温度最高达48度。爱立信RBS2202设备在温度达到45度时,可能会导致载波“热死”或小区全阻、50度时载波肯定会“热死”;爱立信RBS2206设备耐热性能稍微好一些,但温度达到50度时载波肯定会“热死”而导致小区全阻。
2、高温影响传输设备的工作
由于机房温度过高,新桥塘、水斗老围等基站都曾经出现光端机、微波的室内单元“热死”导致传输断的故障,微波的室内单元在温度超过46度时容易吊死。
3、高温影响电源设备和蓄电池的工作
由于机房温度高,导致整流模块限流工作,发电机功率够大也不能给电池充电,如果停电时间长、基站负载大的话可能会出现发电期间电池放电到低压,发电人员只能不断的更换整流模块冷却。温度过高还会把电源的控制模块“热死”,如松山仔、大水坑、歧岭工业等基站都曾经出现过温度高导致控制模块“热死”的故障。
4、由于高温导致的基站故障统计
5月~10月期间,我企业共用16起由于机房温度高造成的主设备故障。其中良白基站(机房空间小)3起、水斗老围基站(简易机房)6起、新桥塘基站(简易机房)1起、白泥坑三基站(简易机房)3起、大水坑基站(机房空间小)1起、石凹村基站(简易机房)1起、松元基站(机房空间小)1起。
综上所述,简易机房或者面积较小机房在停电期间需要解决“散热问题”,以保障设备的安全运行。另据统计,我企业代维片区共有23个简易机房,占基站总数的11.5%,简易机房的散热问题是维护工作中急需解决的问题。
二、散热解决方案及原理先容
在市电正常供电情况下,空调能保证简易机房的温度不会太高。但停电情况下,空调不工作,简易机房内会迅速达到高温,特别是夏天,室外太阳“加热”和设备运行产生的热量使机房温度上升更快。
在简易机房门的另一端安装工业用抽风机,停电后将机房门打开;室外空气从机房门进入、从抽风口排出,机房内空气有较快的对流,达到散热目地。