C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1525|回复: 0

[资料下载] 4G案例参考 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2012-3-28
发表于 2021-12-9 16:11:28 |显示全部楼层
本帖最后由 xiaozhu_d 于 2021-12-9 16:11 编辑

4G案例参考

问题描述:
永成大厦室分站点电源异常导致频闪退服告警,频繁断站影响到周边信号覆盖及用户感知。


问题分析:
(1)怀疑PTN传输设备故障导致频闪;
(2)怀疑传输光缆或设备尾纤、光模块、光弱导致网元频繁中断;
(3)怀疑PTN电源系统异常导致设备频繁重启。
(4)怀疑BBU主控板故障异常导致重启。


原因定位:
A.        到达现场后维护人员检查设备情况,发现BBU设备运行正常,但PTN设备不断重启,为了防止设备烧坏,先做断电保护;

B.        用万用表测试PTN电源系统输出电压,开始测试电压输出正常,1分钟后骤降到0V,整个PTN重新启动;
C.        更换逆变电源整流模块后继续测试电压观察,还是会出现电压骤降的情况。


D.由于现场BBU有独立的逆变器,评估电源负载满足的情况下,将PTN的电源接入到该逆变器后,设备正常开启,不在出现频闪的情况,告警恢复。


处理效果:
经将PTN电源合并到BBU独立的电源,站点恢复正常

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-18 15:40 , Processed in 0.114644 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图