C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2690|回复: 0

[原理资料] 电力通信OPGW施工工艺 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2018-3-6
发表于 2022-1-22 14:59:00 |显示全部楼层
1、光缆紧线
1.1紧线及锚线所使用的临时预绞丝离光缆尾端的距离不小于6.0m,以保证安全和不损坏光缆。紧线时,张力达到设计值后应保持一小时,使OPGW内部扭转应力消失。
1.2弛度观测:按设计弧垂进行弛度观测,每个放线段选择两个观测档,弛度观测允许误差为+2.0%,负偏差控制在150mm范围内。紧线弧垂见光缆弧垂表。
1.3划印:当弧垂符合要求后,应在耐张塔和所有直线塔同时划印,注意每基直线塔均要求划印。
1.4光缆架线过牵引长度不得超过100mm。
2、附件安装
2.1耐张线夹的安装:
2.1.1耐张塔在滑车口(耐张塔悬挂点)划印后,要从划印点开始量出一段距离,即耐张塔悬挂点至挂点金具的距离再加耐张金具的长度,在现场量取,在此处划印,附件安装时,耐张线夹上的二层印记与此印记重合。
2.1.2分层缠绕内绞丝和外绞丝,缠绕护线条时注意内绞丝的绞制方向与OPGW外层线股绞制方向相反,外绞丝的绞制方向与内绞丝的绞制方向相反。
2.1.3预绞丝的两头应对齐,安装时两头留一到两个节距先不要缠绕以便解开调整。
2.1.4 耐张线夹和悬垂线夹均装有护线条。
2.1.5 在OPGW上拔情况下,应使用引下线夹作跳线线夹使用,在铁塔顶部固定OPGW。
3、防振锤
3.1 防振锤安装数量原则:
档距大于100而不大于250米时,应安装2个防震锤,每侧1个;
档距大于250而不大于500米时,应安装4个防震锤,每侧2个;
档距大于500而不大于750米时,应安装6个防震锤,每侧3个;
档距大于750而不大于1000米时,应安装8个防震锤,每侧4个;
具体防振锤安装数量见OPGW架线明细表;
亚星游戏官网-yaxin2223.2 防振锤设计为大小锤头型式,安装时防振锤的大锤头一律朝向铁塔,安装示意图下图,安装后防振锤的线夹开口朝向保持一致。
3.3 档距每侧的第一只防振锤落在耐张线夹或悬垂线的内层预绞丝上,从第二只开始,均需加装防振锤专用护线条保护光缆。
3.4安装距离:OPGW-120防震锤型号为4D-30/Y16,安装距离600mm;
防震锤等距安装,具体安装见下图:单位mm
4、接地引流线
⑴OPGW采用逐基接地,直线塔接地线安装在铁塔小号侧。
⑵耐张金具的接地线有两种情况,中间接头盒处,两根OPGW引下线分别用并沟线夹各安装一根接地线;OPGW直接通过无接头盒的耐张塔,在跳线上用并沟线夹安装一根接地线。安装一根接地线时统一安装在线路铁塔小号侧。
⑶铁塔上的OPGW引下部分、接续盒、余缆架均须安装在塔身内左侧靠近引下主材处。引下线夹在杆塔上的安装间距为1.5~2米。OPGW引下线与铁塔构件间应保持一定的间隙,以避免吹风时OPGW引下线与铁塔构件碰撞损坏。OPGW余缆盘绕在余缆架内,余缆架应安置在铁塔横担的横隔面上。光缆中间接续盒要求安装在杆塔离地面8m以上的位置。
⑷引下线从线夹到塔身引下时要使引下线保持光滑,OPGW经过的路径弯曲半径不小于其规定的弯曲半径。
⑸当接续点位于转角塔时,OPGW光缆两根接续引下线统一由铁塔左前腿(B腿)不装脚钉的塔腿引下,中间接续盒安装在铁塔距地面8米以上的水平铁上。
⑹验收项目及标准(分别注明验收人及验收范围与职责):由工程负责人负责验收。
展放光缆的牵引力不得超过光缆的承受标准,严禁在光缆上堆放重物;
使用OTDR进行光缆纤芯测试时,应先断开被测纤芯对端的电力通信设备和仪表,在光纤配线单元处进行测试时,应核对准确后再进行测试,严禁误碰、误动在用纤芯。
⑼进行电力通信光缆接续工作时,工作场所周围应装设遮拦(围栏、围网)、标示牌,必要时派人看管。
引下光缆必须悬挂醒目光缆标示牌,光缆接续盒应使用专用固定线夹进⑾工程结束离开时,剩余备用物品应整齐合理堆放,作废的包装箱等杂物应清除,机房内应干净、整洁。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-10 21:13 , Processed in 0.172751 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图