C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2270|回复: 2

[工程安装] 数据中心机房装修方案 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2016-11-29
发表于 2022-9-22 10:42:19 |显示全部楼层
一、地面施工具体做法:
机房地面为建筑结构地,未做找平处理。机房地面统一采用硬底保温系统,具体做法如下:
1、结构地面;
2、水泥自流平找平;
3、防尘漆三遍
4、600*600mm抗静电地板;
5、设备底座:50*50*5mm角钢焊接机柜设备底座,7个1.4m*0.6m*0.3m,2个1.4m*0.3m*0.3m,2个0.8m*0.9m*0.3m,1个0.6m*0.6m*0.3m,承重不低于每平方米800kg。
二、墙面施工具体做法如下:
(1)基本要求
1、本项目是对该墙内侧面进行彩钢板装修。
2、所有主机房墙结构地面至吊顶间的部分为彩钢板墙面,吊顶至结构顶面间的部分为石膏板刷三遍防尘乳胶漆。
3、机房主入口为钢制防火门,与砌砖墙和轻钢龙骨墙均应稳固连接。
4、在工艺上要求龙骨安装牢固顺直、无弯曲、无变形,接缝均匀;彩钢板安装牢固表面平整,接缝均匀;彩钢板面板表面平整,洁净,颜色一致,无污染和锤印,角缝吻合;墙面孔洞施工后要做好防火封堵。
(2)方管钢龙骨
1、横竖向50方管龙骨为国内一线钢厂生产的优等品(国标GB/T11981);龙骨间距600mm,双面镀锌量≥120g/ m2;壁厚≥1.0mm。
2、制造工艺先进,产品尺寸精度高,直线度好,横龙骨和竖龙骨平直度0.5mm/m,通贯龙骨平直度1mm/m,具有良好的施工性能。
3、防火等级:不燃A级;
(3)墙面窗户封堵
75轻钢龙骨,9mm石膏板基层,保温处理,玻璃贴磨砂膜。
(4)机房专用金属面夹芯板
1、格满林1200*3000*12.8mm的机房专用金属面夹芯板。
2、表面为EBC处理的聚丙烯酸脂表面;面层为不小于0.8mm厚钢板热熔镀锌钢板;基层为12mm厚优质高强的石膏板;
3、尺寸偏差:≤2.5mm /㎡;吸水率≤1.0%;弹性模量8000N/mm2;抗拉强度:90N/mm2;抗弯强度:110N/mm2;表面抗击强度:≥40N;耐刮强度:≥3.5N;导热性:±0.3W/mK。
4、按照GB8624-2006判定达到A1(不燃)级。
5、符合相应国家标准,具有防尘、防静电、环保性能,切口处有涂装层包裹不会生锈,先折弯后静电喷涂,表面无折痕,喷涂采用静电涂装流水线(三喷四涂工艺),结构坚固、耐震性高;可弹性、改装成本低;易施工、施工噪音小,无色差,抗静电、防雷性好。
(5)防火玻璃隔断
采用12mm昱泰防火钢化玻璃,钢架包边,符合相应国家标准。2200mm*1500mm双开门,12mm昱泰防火钢化玻璃,钢架包边,包含门磁开关、五金件。
(6)不锈钢踢脚线
100mm高拉丝不锈钢踢脚线,静电地板上方安装。
(7)钢制防火门
铧强2200mm*1500mm双开门,甲级钢制防火门,门扇厚度55mm,门板厚度0.8mm,门框厚度1.2mm,含门磁开关、闭门器、锁。
(8)数据中心列头柜
1800*600*600mm配电柜落地安装,框架厚度2.0mm,前后门、侧门厚度1.2mm,德力西开关配件,市电输入1路四线三相100A德力西空开,输出2路四线三相80A德力西空开,输出2路四线三相63A德力西空开,输出10路两相63A德力西空开。
(9)人脸识别门禁
两套中控智慧人脸门禁。
三、顶面施工具体做法如下:
1、结构顶面粉刷灰色防尘乳胶漆。
2、数据中心机房、为微孔铝合金板吊顶,内部需做防尘处理装饰材料质量要求满足防火等级和环保相关要求,满足机房装饰材料标准的规定。
四、电气接地系统施工具体做法如下:
(1)基本要求
1、本工项目只负责机房内接地安装。采用30*4的紫铜带结合具体机房机柜布局布置安装,最终形成不大于1.2m*1.2m的等电位网格。
2、等电位网格与柱上接地预留点(机房预留接地点为钢表面)联结,在柱上接地预留点附近,距地0.3m处设接地端子板(含与机房预留接地点的连接件),负责等电位网格与接地预留点之间的连接。
3、地板接地采用50*0.1mm的铜箔进行接地,铜箔在地板支脚下方卡接进行网格状敷设,并与紫铜带连接。
4、符合国标A级机房标准。
(2)紫铜带接地母线
采用30*4mm的紫铜带,结合具体机房机柜布置安装,最终形成不大于1.2mX1.2m的等电位网格,接地电阻不大于0.5欧姆;支撑绝缘子安装,间距每米1个。
(3)铜箔
采用50*0.1mm的铜箔,与静电地板支柱由钢制卡子做等电位连接,两端与接地铜排联结,最终形成不大于0.6mX0.6m的等电位网与格,接地电阻不大于0.5欧姆。
五、电气照明系统施工具体做法如下:
(1)基本要求
正常照明照明引自市电配电箱,应急照明及维修照明引自UPS供电。
机房智能照明模块为监控中心预留控制接口,满足主流的监控中心。
在机房的出口处设置应急出口标志灯,设计照度大于5LX。
(2)无尘机房专用照明
1、灯具本体采用高效率白色喷涂钢板型荧光灯具,采用进口冷扎钢板,厚度≥0.5mm,表面需先经全自动除污防锈处理,然后经静电粉末喷涂,采用嵌入式机房吊顶安装,避免使用吊杆安装,应与机房吊顶层面的槽钢稳固连接。
2、光源在使用过程中,应满足相应的国家照明标准。
(3)照明开关(普通)
1、尺寸为86型(86m*86m)的单联单控开关。
2、材料面盖优质,PC原料,抗老化不变色。端子部份采用V0级阻燃材料。内部端子板采用高导耐热铜材,导电率82%以上。
3、接线采用插接式的速接导线,适用导线规格10A(1.5mm2-2.5 mm2)、16A(1.5mm2-4.0 mm2)
4、开关式样为大手柄开关,插座加带保护门装置。
(4)插座
1、尺寸为86型(86m*86m),白色。
2、均为单相两孔加三孔暗插座~250V,10A;空调用插座为三孔暗插座~250V,16A,连接单相三孔插座接地孔的PE线应从配电箱引来,不得与插座中的中性线孔的N线并接,三相四孔插座接地孔接PE线。
3、材料面盖优质,PC原料,抗老化不变色。端子部份采用V0级阻燃材料。内部端子板采用高导耐热铜材,导电率82%以上。
4、接线采用插接式的速接导线,适用导线规格10A(1.5mm2-2.5 mm2)、16A(1.5mm2-4.0 mm2)。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-20 13:28 , Processed in 0.148037 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图