C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  中校

注册:2006-7-27854
发表于 2012-2-1 09:30:19 |显示全部楼层
一个接入机房内有HUAWEIOSN3500和中兴S385,一开始是数据专业反应设备中断,查看网管发现中兴传输下挂数据设备的端口均出现R_LOS告警,OSN3500上EFT8下挂的以太网业务全部出现以太网信号丢失。初步判断可能是机房电源故障,蓄电池放电到阀值后引起其余设备中断,估计稍后传输也会掉电。 果然几分钟后两套传输设备掉电脱管。
      现场维护人员到达现场后发现机房漏水导致开关电源烧毁。电源专业修复开关电源后HUAWEIOSN3500恢复运行,下挂业务恢复正常。 中兴S385无法加电,机柜空气开关不能闭合。将电源板上接线拔下,测试正常, 可正常闭合空开。怀疑设备内部存在短路。 拔出主备电源板用万用表测量,主用短路备用正常。 将备用板插入机框测试,仍然有短路。 怀疑可能有业务单板存在短路问题。 备齐全套备件至现场,将所有业务单板拔离槽位。万用表测量电源板回路无短路现象。 逐步插入业务单板进行测量。 最后发现EPE1、SEC、OL1X4三块业务板被烧毁存在短路现象。 更换以上板卡后加电成功,业务恢复正常。

      同样情况下HUAWEI设备完好,而中兴设备烧毁3块业务板,不得不说还是一分钱一分货。

[ 本帖最后由 家园小助手 于 2012-2-1 13:14 编辑 ]

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-19 10:44 , Processed in 0.210757 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图