5.施工阶段的监理工作 5.1质量控制 5.1.1工程开工前,项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格;施工单位所用材料、工具及施工方式要符合要求;总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案,符合要求后予以签认。 施工方案报审表应采用《建设工程监理规范》(GB/T 50319)B.0.1表 5.1.2 工程开工前,项目监理机构应会同建设单位、施工单位及供货单位对进场设备和材料进行检查,并符合以下要求: 1. 进场的设备和主要材料的品种、规格、型号及数量进行清点,并进行外观检查,应符合: 1) 主要设备规格、型号及数量应与装箱单相符,并符合工程设计要求, 无受潮、变形及破损现象。 2) 主要材料的规格、型号应符合工程设计要求,其数量应能满足施工 进度需要。 3) 检查主要材料的出厂合格证及检测报告,检查设备的生产许可证、出厂合格证、入网许可证及抗震性能检测合格证等。 2.对未经监理人员检查或检查不合格的工程材料、设备,专业监理工程师应拒绝签认,并书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、设备撤出现场。不得使用未经检验或鉴定的材料、设备。 工程材料/构配件/设备报审表应采用《建设工程监理规范》(GB/T 50319)B.0.6表; 3.当设备、材料的规格、型号不符合施工图设计要求拟采用其他材料代替时,应征得建设和设计单位的同意,并办理工程变更。 工程变更单应采用《建设工程监理规范》(GB/T 50319)C.0.2表; 4.当施工单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时,专业监理工程师应审查质量认定材料和相关验收标准的适用性。 5.1.3 项目监理机构应对现场装机条件进行检查,并符合以下要求: 1. 机房的面积、净高、荷载、抗震、防火、防水、防盗等应符合设计要求。 2. 机房地面、墙壁、顶棚的预留孔洞、预埋件的规格、数量、位置等应符合设计要求。 3. 当机房需做地槽时,地槽的走向路由、规格应符合工程设计要求,地槽盖板坚固严密,地槽内不得渗水。 4. 机房的通风、空调等设施已安装完毕,并能正常使用;室内温度、湿度、洁净度符合设计要求。 5. 机房建筑的防雷保护地系统已经竣工验收合格,接地电阻应符合工程设计要求。 6. 机房应采取防静电措施,防静电体与保护地连接应可靠。 7. 机房防火设施应符合防火设计标准的有关规定,机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险品。 8. 市电已引入机房。 9. 室外设备的安装条件应符合设计要求。 10.塔桅已通过验收,天馈系统的安装条件应符合设计要求。 5.1.4 项目监理机构应对机房走线架安装进行检查,并符合以下要求: 1.对走线架(或槽道)的安装进行检查,位置、高度、平直度等指标应符合工程设计要求。 2.走线架横铁规格一致、排列均匀,横铁安装位置应满足线缆布放要求。 3.走线架(或槽道)架间应有良好的电气连通,并与保护地可靠连接; 4.走线架(或槽道)吊挂安装应垂直、整齐、牢固,吊挂构件与线缆走道漆色一致。 5.线缆走道(或槽道)的地面支柱安装应垂直稳固,垂直度应符合设计要求,同一方向的立柱应在同一直线上。 6.走线架(或槽道)的安装应符合YD/T 5026《电信机房铁架安装设计标准》。 5.1.5 项目监理机构应对BBU设备安装进行巡检,并符合以下要求: 1.BBU设备安装位置应符合工程设计平面图要求。 2.机柜式BBU设备与其他设备及墙体之间,应留有足够维护空间并符合设计要求。 3.机柜式BBU设备同一列机架的设备正面面板应朝向一致且成一条直线,机架垂直度和架间缝隙应符合设计要求。 4.机柜式BBU设备机架的防震加固应符合YD 5059《电信设备安装抗震设计规范》和工程设计要求。 5.墙壁式BBU设备安装时,墙体宜为水泥墙或砖(非空心砖)墙等符合承载要求的墙体。 6.室外式设备的安装前应检查地基础处理情况,符合设计要求。 7.室外式设备与地基础间应采用膨胀螺栓进行加固,并满足YD 5059《电信设备安装抗震设计规范》要求 8.室外式设备的传输线缆、电源线缆等应通过地埋管道方式引入设备机柜。 9.BBU设备的防雷接地系统应满足GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。 5.1.6 项目监理机构应对RRU设备安装进行巡检,并符合以下要求: 1.RRU设备安装位置应符合工程设计要求,墙壁式设备安装墙体宜为水泥墙或砖(非空心砖)墙等符合承载要求的墙体。 2.塔桅式设备抱杆的安装位置、直径、加固方式符合设计要求。 3.塔桅式设备必须采用RRU专用卡具与抱杆进行牢固连接。 4.墙壁式设备挂墙安装件的安装应符合相关设备供应商的技术要求 5.RRU设备的防雷接地系统应满足GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。 5.1.7 项目监理机构应对线缆布放进行巡检,并符合以下要求 1.监理工程师应按照工程设计要求,检查各种线缆的走线路由,直流线、交流线与信号线三线必须分开布放。 2.检查线缆的敷设及工艺是否符合工程设计和相关规范要求。 3.检查各种线缆标签是否正确、清晰、规范。 5.1.8项目监理机构应对BBU与RRU连接光缆布放巡检,并符合以下要求 1.野战光缆布放宜用专用线卡固定,松紧适度,严禁扭绞,最小弯曲半径应符合规范要求。 2.野战光缆与电源线分开绑扎,多余野战光缆盘留应符合设计要求。 3.监理工程师应检查光纤与扇区对应关系连接是否正确。 4.如采用光电混合缆(内置光缆及电缆)连接,应注意内部光纤与电源线分离点的处理,并满足各自最小弯曲半径要求。 5.1.9项目监理机构应对天馈线安装巡检,并符合以下要求 1.天线、天线共用器、馈线的安装及加固应符合工程设计要求。 2.天线的安装位置、俯仰角、方位角与其它类型基站天线的水平和垂直隔离度符合网络设计要求。 3.天线应处于避雷针45°角的保护范围内。 4.天馈线系统的接地应符合验收规范及设计要求。 5.GNSS天线安装时,监理工程师应检查: --GNSS天线与通信发射天线在水平及垂直方向上的距离应符合工程设计要求; -- GNSS天线必须安装在较空旷位置,上方90°范围内(至少南向45°)应无建筑物遮挡,并符合工程设计及验收规范要求; --GNSS天线安装位置应符合工程设计要求,GNSS天线应处在避雷针顶点下倾45°保护范围内。 --对于安装两套及以上GNSS天馈系统的,其GNSS天线间距应符合设计要求。 6.馈线(跳线)连接应与扇区一一对应,标识清晰、正确。 7.馈线的接地应符合验收规范及设计要求。 8.监理工程师应监督施工单位测试天、馈线系统驻波比,测试指标符合设计要求。 5.1.10项目监理机构应对直(交)流配电防雷箱(盒)安装巡检,并符合以下要求 1.直(交)流配电防雷箱(盒)安装位置应符合工程设计要求。 2.室外电源线接入室内直流配电防雷箱(盒)时,应去除部分绝缘护套, 室外电源线的金属屏蔽层与配电防雷箱(盒)连接必须符合设计要求。 3.室内直流配电防雷箱(盒)的接地线应符合设计要求。 4.室外配电防雷箱(盒)应做防雷接地,防雷接地系统应满足GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。 5.直(交)流配电防雷箱(盒)连接的每路电源线的标识以及对应的扇区或RRU的标签,应规范、齐全、清晰。 5.1.11项目监理机构应对设备通电及测试旁站监理,并做好记录 1.设备加电前,应监督施工人员认真核对连线情况、电源极性、电源电压及各开关状态, 2.设备加电时,要求施工单位会同建设单位、设备督导对设备逐级加电,并做好测试记录,确保测试数据的真实性、完整性。 3.设备通电的各项测试数据,应符合设计指标要求。 4.设备的单机测试符合设计指标要求 5.设备入网系统测试符合设计指标要求 5.1.12 施工过程中,项目监理机构应要求施工单位上道工序符合要求后才能进行下道工序,未经监理人员检查或检查不合格的工序,监理人员应拒绝签认,同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验,否则不得进行下道工序的施工;项目监理机构应对施工单位报送的隐蔽工程进行检查,对合格的应与签认。 隐蔽工程报验表应采用《建设工程监理规范》(GB/T 50319)B.0.7表; 5.1.13 项目监理机构发现施工存在质量问题时,应要求施工单位整改,并及时签发监理通知单。情况严重时,总监理工程师应及时下达工程暂停令,要求施工单位停工整改。整改完毕经验收符合规定后,总监理工程师应及时签署工程复工报审表。下达工程暂停令和签署工程复工报审表宜事先报建设单位; 监理通知单、工程暂停令、工程复工报审表应采用《建设工程监理规范》(GB/T 50319)B.0.9、 A.0.5、B.0.3表。 5.1.14 当发生质量事故时,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,对质量事故的处理过程进行跟踪检查,并及时向建设单位提交质量事故书面报告。 5.1.15 工程完工,项目监理机构应组织审查施工单位提交的竣工验收报审表及竣工资料,组织工程预验收,发现问题督促施工单位限期整改。预验收合格后报建设单位申请验收。 《单位工程竣工验收报审表》应采用《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)表B.0.10。 5.1.16 项目监理机构应参加建设单位组织的竣工验收,对验收中提出的整改问题督促施工单位及时整改;工程质量符合要求,总监理工程师与建设单位、设计单位、维护单位、施工单位代表共同签署竣工验收报告。
|