基站电源 一、交流屏/箱: 1、记录信息: 外市电引入线径、厂家、型号、输入总开关(A*1个)、三相和两相已用分路(A*个)、三相和两相空余分路(A*个)、新增DC交流引入具体端子位置及容量、新增空调使用端子。 2、勘察要求: 拍照,画端子使用情况示意图 计算采用端子容量: 三相:A=2.5*设备总功率/ 660 两相:A=2.5*设备总功率/两相220 3、外市电容量计算: 容量=[2G机架数×厂家提供功耗+24V蓄电池容量×0.1×24+48V蓄电池容量×0.1×48+3000×空调数量+300(传输)+2000(柜式PTN设备)或+350(盒式PTN设备)+300(照明)+1500(TD新增)]/0.75(使用效率) 其中蓄电池包含本次新增容量,空调包括本次新增空调。 二、开关电源 1、记录信息: 开关电源类型(+24V,-48V)、开关电源引入线线径,引入电压(220或者380),开关电源厂家、型号,机架总容量,现在配置容量,开关电源模块型号,负载现状。 空开、熔丝剩余状况(一次下电、二次下电分别记录):已经使用熔丝/空开型号、数量,剩余熔丝/空开型号、数量。(2000W:63A*2;500W:32A*2) 3、勘察要求: 画端子(空开,熔丝)排列示意图(包括一次、二次) 4、开关电源容量: 开关电源总容量:为开关电源满配时,所具备的最大电流量。 总容量=单个模块容量*机架满配模块个数 配置容量:单个模块容量*开关电源实际需配置模块数 需配置容量=[(机房所有使用该开关电源设备的总功率数/开关电源电流(24或48))+蓄电池总容量/10]+1 例:假如由上面公式算出的容量为110A,开关电源采用50A的模块,大家要配置的模块数为4。 三、蓄电池组 1、记录信息: 蓄电池电源类型(+24V或-48V)、蓄电池厂家、单组容量(Ah)*组数。安装方式,层数*列数*方式(卧式或者立式)。 2、判别蓄电池容量方式: 看标签,数单体蓄电池数量(一般单体为2V,极少采用12V)。 3、蓄电池后备电容量: 后备电源容量:Q>=(K*I*T)/η(1+α(t-25)) 放电时间:T<=(Q*η(1+α(t-25)))/(K*I) 其中,K=1.25 ,t=5,在放电时间为3h时:η=0.75,α=0.008 按3个小时备电时间考虑,公式简化: Q>=1.984*I*T=5.952*I 其中, T为备电时间,I为机房用电总电流数,一般情况下: I=机房内使用该蓄电池设备的总功率/电源电压(48) 四、空调 如果需要增加空调的站点,空调端子使用交流箱3相16A端子一个。 五、其他 机房内原有BTS,BBU,传输设备,空调等的型号、数量、功率。如果存在多套开关电源和蓄电池,需要区分各个设备分别接到哪个开关电源上。 六、接地 记录信息:地排剩余端子数,本期需要地排端子数。 注意:现有地排剩余端子要留一个给接下一个地排使用,比如现在地排剩余端子数为3,本期需要地排端子数也为3,则需要增加一块地排,原地排留一个端子用于接新增地排。 注: 1、机房存在多套开关电源和蓄电池的情况,请特别详细核实并记录每套的使用情况,并现场确定本次使用哪一套,根据这一套的使用情况核实容量。 2、示意图中需要明确所有端子容量、使用状况、空闲。 3、机房拍照要求:拍照—从进门顺时针方向拍起,从宏到微拍------全局 局部 机架整体 机架内部 端子占用 附: | | | | | | | | 1500(正常工作),3100(使用交流,给电源备份系统充电时) | | | | | | 1400(正常工作);4500(使用交流,给电源备份系统充电时) | | 1100(正常工作);2700(使用交流,给电源备份系统充电时) | | | | | | | 270(正常工作);2300(使用交流,启用加热功能时) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|