C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2917|回复: 0

[原理资料] 设备环境中级参考试题 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-4-22
发表于 2019-10-17 17:27:50 |显示全部楼层
问题一
1、 热量有两种,即显热和潜热,通信机房的热量以显热为主,因此机房专用空调所应用的思想: 大风量、 小焓差正好符合该种特殊要求。
2、 单极压缩式制冷空调系统主要由4大部件组成:(蒸发器)、压缩机、冷凝器和(节流装 置),制冷剂在以上的4大部件之间循环,通过状态改变,实现对热量的传递,其中进入压缩机的制冷剂的状态为(低)温(低)压气体。 
3、 通信机房中除了控制温度,还对湿度有较高的要求,在一类环境的机房内,要求湿度范 围为(40%~70%),因此机房专用空调还必须增加加湿器,加湿器按照加湿方式分为(红外线)加湿器和(电极锅炉式)加湿器。 
4、 常用的集中式(中央)空调冷水机组的形式主要有(活塞式)(螺杆式)(离心式)(吸 收式)冷水机组,在日常维护中维护人员要做到以下工作:“听”,即(设备有无异常震动与噪声);“嗅”,即(有无异常气味);“摸”,即(电机、高低压制冷管路、油路、电动控制元器件等温度是否正常,有无振荡现象);“看”,即(设备有无打火、冒烟、破漏等现象发生;查看冷却水池水位是否合理),从而能够迅速发现设备运行存在的隐患。  
5、 机房专业空调中视液镜的作用是观察()和观察制冷剂品质和含水率。  
问题二:
1、 在一定大气压下,保持空气的含湿量不变,温度升高,会使空气的相对湿度较小。(√) 
2、 油分离器通常安装在蒸发器与压缩机之间。(×) 
3、 当空气在露点湿度下,相对湿度达100%,此时干球温度,湿球温度,饱和温度和露点 温度为同一湿度。() 
4、 目前常用的制冷剂有水、氨、氟利昂以及部分碳氢化物。(√) 5、 油污及水垢将造成冷凝器冷凝压力的升高。(√) 
5、 冷凝器中冷却水温度降低时,其制冷剂的冷凝压力增大。(×) 
  问题三:  在空调系统中膨胀阀出口经常发生冷堵现象,请简要分析其行程原因及措施。 
答案:  冰堵一般是指空调制冷系统工作时,在膨胀阀处发生水分结冰而行程的堵塞现象。原因是因制冷系统中混入了水分,而水分结冰造成冰堵,所以,冰堵只能发生在制冷系统中的特定位置——节流部位,即膨胀阀节流孔处。因为R-12制冷剂与水一般是互不相溶的,当液态R-12流经膨胀阀的节流孔时,温度突然下降,这些混合在液态制冷剂中的水分就容易在节流小孔或阀针孔周围附近结成很多颗粒的冰粒(呈球状或半球状)。当冰粒凝结到一定程度时,便阻塞了节流通道,行程了冰堵。  
试题二 问题一: 
1、 常用的高压电器有五种:分别是(高压熔断器)(高压断路器)(高压隔离开关)高压负 荷开关和互感器;低压电器中熔断器在配电系统中主要起到(短路)保护的作用,直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的(2)倍,在二相三线或三相四线回路中,熔断器严禁安装在(零)线上。 
2、 直流配电常用的配电形式有两种,其中(高阻配电)的安全性较高,而(低阻配电)的 供电回路压降较小,直流杂音的电压过大会影响通信质量以及通信设备的运行稳定可靠,直流杂音可分为(衡重杂音)(宽频杂音)(离散杂音)、峰-峰值杂音电压和瞬态杂音。 
问题二:
1、 阀控式铅酸蓄电池的正极活性物质为(PbO2),负极活性物质为(Pb)。 
2、 蓄电池的实际容量与放电电流有直接关系,放电电流越大,则放出的蓄电池容量越(小), 在三小时率放电电流下,蓄电池能放出的容量为()倍的额定容量。 
3、 通信用的阀控式铅酸蓄电池充电方式主要是浮充充电和均衡充电,请列出三种需要对蓄 电池进行均衡充电的情况:(阀控式铅蓄电池组单独向通信负荷供电15min以上)(阀控式铅蓄电池组中有两只以上单体电池的浮充电压低于2.18V)(阀控式铅蓄电池组深放电后容量不足,或放电深度超过20%)(阀控式铅蓄电池搁置不用时间超过三个月或全浮充运行达6个月) 
4、 在通信电源日常维护工作中,阀控铅酸蓄电池充电终止以如下三个条件为依据,即满足 三个条件之一,则可认为充电终止:(充电量不小于放出电量的1.2倍)(充电后期充电电流小于0.005C10A)(充电后期,充电电流连续3个小时不变化)。  
问题三:  引发蓄电池失效的原因有板栅腐蚀即增长、电解液干涸、负极硫酸化、早期容量损失、热失控等,其中负极板硫酸化是较为普通的一种失效模式,请简要描述什么是蓄电池的负极板硫酸化以及主要形成原因。 
答:铅蓄电池在正常工作时,负极板上PbSO4颗粒小,充电时很容易恢复为绒状铅,但有的电池生成了难以还原的大颗粒硫酸铅,称为硫酸盐化。负极板硫酸盐化原因很多,主要原因如下: 
(1)铅蓄电池长期处于放电状态或放电后不及时充电而长期搁置。在这种情况下,活性物质中没有受到电化学还原的硫酸铅晶体的量就会很多,这些硫酸铅晶体在重结晶时使颗粒变大,生成不可逆硫酸铅。 (2)铅蓄电池长期充电不足。表现为整组电池中的浮充电压长期偏低产生落后电池。   (3)铅蓄电池经常被深度放电,电池电压放电至名1.75-1.80V或以下。由于经常进行深度放电,使以后充电时没有还原的硫酸铅在活性物质中积累到相当的数量。    (4)在较高的温度下储存铅蓄电池,加速了硫酸铅重结晶及自放电的过程,促进了极板的硫酸盐化。    (5)电解液出现层化,导致负极板下部容易产生硫酸盐化。铅酸蓄电池在充放电过程中电解液的密度在不断地变化,充电时密度增大,放电时密度降低。对固定式铅酸蓄电池来说,充电时较重的电解液向底部沉降,放电时较轻的电解液浮向顶部。蓄电池在充放电过程中,电解液按密度分层的现象称为层化。   
试题六 问题一:  某交换局使用的直流耗电量为500A/48V,要求配置的蓄电池组后备时间为3小时,请核算出所需的100A整流模块及电池组配置。(K:安全系数取1.25q:放电容量系数取0.75 ;:电池温度系数取0.008t:使用温度按20度计算;电池组有100AH200AH500AH1000AH容量可选,充电限流值取0.125,必须写出主要计算过程) 
解:先计算蓄电池的容量:==2605Ah)  因此可选用31000AH的蓄电池组,因充电限流值去0.125,则给蓄电池充电需要的电流为:  I=1000×3×0.125=375A) 则整流器需提供的总的电流为: I=I+I=500+375=875A)  则最少需要9100A的整流模块,按通信局站的N+1冗余方式配置,则N10时,1只备用,因此需要配置10100A的整流模块。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-22 02:00 , Processed in 0.190904 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图