C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2569|回复: 1

[电源] 机房电源割接管理办法 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2019-11-7
发表于 2020-7-14 11:59:23 |显示全部楼层
1、A、B、C类局站割接报省NOC审批,D类局站割接由分企业自行审批。
2、割接申请和审批流程:割接申请从省电子运维系统-运维指挥模块-运维指挥工单-新建工单发起,在工单类型中选择“割接”。在分企业内部按原流程进行,最终要由分企业运维部领导签发后提交省NOC电源支撑岗。省NOC电源支撑岗负责审核割接文件的完整性、割接时间、割接影响。中断类割接根据割接范围和影响提交其他相关专业审核。跨省网络和业务割接提交集团企业审批。省NOC电源支撑岗综合各专业审核意见,完成报批、报备、公告等事项后,反馈分企业是否同意割接,同时通知省NOC监控值班岗做好割接实施过程的网络监控,通知分企业做好相关告警屏蔽和工单拦截。省NOC审核同意后分企业方可实施割接。
3、割接申请文档包括《电源割接申请表》及3个附件,即:割接影响的设备及业务清单(附件1)、割接方案(附件2)、割接应急预案(附件3)。
4、分企业对割接方案的完整性、安全性、可操作性负责,是割接安全的第一责任人。省NOC根据割接申请文件评估割接对网络和业务的影响,按规定向集团企业报批或报备,按规定向客服部提交用户公告申请。
5、割接开始和完成时,分企业要电话通知省NOC监控值班岗,电话:省NOC要加强割接过程的远程监控,做好应急准备,实施工单拦截。
6、割接申请提交到省NOC的时间,原则上,不中断类割接至少提前5个工作日,中断类割接至少提前10个工作日。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-20 16:33 , Processed in 0.106047 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图