C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 3292|回复: 6

光缆成端标准 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2007-4-26
发表于 2013-7-11 08:42:49 |显示全部楼层
光缆成端标准

1、 ODF架应具有光缆引入、固定和接地保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与金属机架绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2、 应具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3、 设备出纤使用 ODF架应于光缆成端使用 ODF分离,禁止混用。

4、 尾纤跳接时,应从ODF顶部的固定进线孔进入,禁止左右混进,冗余尾纤全部盘留到绕线区域,绕线要通顺流畅,禁止交叉。

5、 尾纤接入熔盘上的活动连接器时,要求尾纤进入方向与活动连接器倾斜方向一致,禁止反转和扭曲。

6、 所使用ODF架的高度应于向对应机房高度一致,严禁混用。

7、 根据ODF架的型号及相应引入、固定装置结构,光缆开剥长度适宜、软管约束到位,不打折、不别劲、且冗余适当。

8、 光缆标识清晰明了,要注明A、B端名称,光缆长度及相关分纤情况。

9、 光缆引入机架时,弯曲半径应补小于光缆直径的15倍。

10、  光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。

举报本楼

本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-7 20:39 , Processed in 0.096116 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图