C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2325|回复: 0

PON系统验收标准 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2013-7-30
发表于 2013-9-18 17:06:36 |显示全部楼层
PON系统验收标准(供参考)
一、PON光接口性能指标验收指标
1. OLT行平均发送光功率
用光功率计测试PON口的发送光功率
当采用1000BASE-PX10时为:-3~+2dBm
当采用1000BASE-PX20时为:+2~+7dBm
2. ONU上行平均发送光功率
待ONU注册成功并正常工作后,用光功率计测试PON口的发光功率
当采用1000BASE-PX10/20时为:-1~+4dBm
3. ONU的PON口接收动态范围
待ONU注册成功并正常工作后,用光功率和可调衰耗器,配合测试终端
当采用1000BASE-PX10/20时为:-24~-6dBm
4. 保护切换(可选)
(1)如果设备提供PON口的光纤1+1保护功能,倒换时间<50ms
(2)如果设备提供主备电源,可以单电源工作
5. OLT的上联GE口发光功率
用光功率计测试GE口的发送光功率
波长1310nm的单模光口:-10~+2dBm
6. 光分路器(splitter)性能指标
插入损耗(1310nm/1550nm):  1:4最大值7.4dB
1:8最大值10.3dB
1:16最大值13.8dB
1:32最大值17.0dB
回波损耗(1310nm/1550nm)≥55 dB
7. 架空\楼内\室内光引入线性能指标
最小弯曲半径15 mm。(适合楼内、室内以管道和布明线方式敷设并适合室外管道直接入楼终结)
最小弯曲半径15 mm。(适合楼外架空方式敷设)
室内宜使用铠装光纤跳线/尾纤。
二、线路
1.电缆不得拖拉、挤压,对于沿墙敷设的电缆做到走线整齐。预留电缆要求方正规整,不得随意摆放。
2.光纤要套白色套管(沿地面铺设所有线路都要使用金属套管)。并且套管要走线整齐、固定牢靠。
3.尾纤两端要用标签标识清楚,两端应当各用1张标签进行标识,标签格式如图1所示。标签粘贴位置宜选择在距离尾纤连接头1cm~2cm处,如图1所示。

图1 尾纤标签示意图
4.ONU、分光器端口附近的线缆应按布放顺序进行绑扎,应防止互相缠绕,五类线绑扎后应保持顺直,水平五类线的扎带绑扎位置高度应相同,垂直线缆绑扎后应能保持顺直,并与地面垂直。线缆要固定于机柜两侧,机柜内两侧线缆布放要整齐牢固。ONU机柜内五类线布放长度要求不能超过60厘米。
5.线路施工方要将小区平面图和光缆线路图贴于分光器、ONU机柜门内侧,并标注设备所在位置。设备安装方要提供小区ONU设备IP数据图(图内包含ONU所在楼号、楼层、楼洞、覆盖范围、管理IP、语音管理地址、域名、起始设备号等),贴于ONU机柜门内侧。(所有图纸规格要采用A4大小)
6.施工方要提供分光器到ONU之间光路的测试报告。
三、设备安装
1.机房机架摆放安装要整齐牢固,和其他设备机架要对齐,机架面板要完整。
2.PON+LAN接入方式测试下载速度范围在6M以上为正常范围,PON+ADSL接入方式应达到1M以上为正常范围。(以下载客户端App为标准http://218.29.0.252
3.语音业务验收时,要对所有ONU端口进行听音,一个ONU选取一个端口进行拨测。
4.核对ONU的安装地址、覆盖范围、管理IP、语音管理地址、域名、起始设备号等信息,确保信息的准确性。
5.分光器和ONU必须安装在机箱内,机箱要固定牢固、安装整齐,要安装在楼道或者竖井内,不可安装于室外。安装高度不能高于地面180厘米,离边墙保持20CM以上。
6.机柜使用全市统一的标准锁具。
7.机柜内任何物品不得妨碍通风口出风。
四、电源
1.电源设备、开关、电缆标识标签应清晰、准确,粘贴牢固。
2.应做好直流电缆、交流电缆的线标。(直流:正极红色标识、负极蓝色标识;交流:R、S、T三相标识分别为黄、绿、红)
3.应使用铜质阻燃电缆。(阻燃标志:ZR或RVVA)
4.交流线、直流线、信号线应做到“三线分离”,实施不同层敷设。
5.接地线、电源线接线都应牢固(用手晃动不松动),捆扎规范、整齐,且不影响后期走线。
6.在电源线及地线的敷设过程中,线缆中间不得有接头。
7.要按照用电协议接入电源,不得私拉乱扯,ONU如需走明线必须安装槽道,槽道安装必须做到牢固、整齐。
8.所有设备要连接地线。
9.机箱内要使用三线三插电源插接板。
10.交流电源线和直流电源线一起布放时,二者至少应保持50mm的间隔。
11.OLT应有交直流供电路由图。
五、电源
1.机房、楼道竖井要求地面整洁,房屋设施齐备,不得有漏水、透风现象。机房、楼道竖井要交付钥匙,如果无法提供必须24小时有值班人员随时开门。
2.验收时机房、竖井环境和设备要求做到干净整洁。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-7 23:42 , Processed in 0.160767 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图