四、入户光缆在施工中的应用要点
1. 入户光缆其拉伸力一般在80N左右,在暗管中穿放时应适当涂抹滑石粉或油膏以减轻摩擦系数。
2. 为了减小入户光缆因较小弯曲半径而产生的弯曲附加损耗,以及降低光纤长期处于弯曲状态下的断裂风险(即提高光纤机械可靠性),一般选用G·657A2入户光缆。
3. 老小区入户改造首选沿原有暗管穿放的方式,对于没有预埋穿线管的楼宇或对老小区用户进行入户改造时,入户光缆可以采用钉固方式或线槽(板)方式沿墙明敷。
4. 在高层楼内垂直方向,光缆宜在弱电竖井内采用桥架或线槽方式敷设,每隔2米应进行绑扎固定。桥架或线槽宜采用金属材质制作, 线槽的截面利用率不应超过50%。
5. 在楼内水平方向,入户光缆宜布放在独立(通信专用)桥架或线槽内;如无独立(通信专用)桥架或线槽且需与其它线缆混放的,应采用阻燃硬质PVC 管加以保护,或采用GGP高强度小弯曲半径跳线缆穿放。
6. 入户光缆在用户综合信息箱内,采用快速接续器直接成端。原则上不在布放户内入户光缆施工的同时完成端接,若住宅是精装修住宅,可在工程阶段完成入户光缆的快速连接器成端。
7. 施工中需明确所有用户光缆的编序编号,以便为后期业务开通及维护管理提供有效资料。
五、光缆的选用
FTTH用户引入段光缆需根据系统的实际情况,综合考虑光纤的种类、参数以及适用范围来选择合适的光纤和光缆结构。除通过管道和直埋方式敷设入户的光缆,一般FTTH入户段光缆应采用入户光缆,其性能应满足YD/T 1997-2009《接入网用入户光缆》的要求。在室内环境下,通过垂直竖井、楼内暗管、室内明管、线槽或室内钉固方式敷设的光缆建议采用白色护套的入户光缆,以提高用户对施工的满意度;在室外环境下,通过架空、选用沿建筑物外墙、室外钉固方式敷设的光缆,建议采用黑色护套的自承式入户光缆,以满足抗紫外线和增加光缆机械强度的要求。
六、光缆敷设一般规定1. 入户光缆敷设前应考虑用户住宅建筑物的类型、环境条件和已有线缆的敷设路由,同时需要对施工的经济性、安全性以及将来维护的便捷性和用户满意度进行综合判断。
2. 应尽量利用已有的入户暗管敷设入户光缆,对无暗管入户或入户暗管不可利用的住宅楼宜通过在楼内布放波纹管方式敷设入户光缆。
3. 对于建有垂直布线桥架的住宅楼,宜在桥架内安装波纹管和楼层过路盒,用于穿放入户光缆。如桥架内无空间安装波纹管,则应采用缠绕管对敷设在内的入户光缆进行包扎,以起到对光缆的保护作用。对于没有垂直弱电通道情况,首选打穿楼层板安装硬质PVC管和过线盒作为垂直通道;在无法安装室内垂直通道的情况下,可采用在楼宇外墙安装过线环组成垂直通道的方式;
4. 由于入户光缆不能长期浸泡在水中,因此一般不适宜直接在地下管道中敷设。
5. 敷设入户光缆的最小弯曲半径应符合:敷设过程中不应小于30mm;固定后不应小于15mm。
6. 一般情况下,入户光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的80%;瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。
7. 应使用光缆盘携带入户光缆,并在敷设光缆时使用放缆托架,使光缆盘能自动转动,以防止光缆被缠绕。
8. 在光缆敷设过程中,应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径,避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。
9. 在入户光缆敷设过程中,如发现可疑情况,应及时对光缆进行检测,确认光纤是否良好。
10. 入户光缆敷设入户后,为制作光纤机械接续连接插头预留的长度宜为:光缆分纤箱或二级光网络箱一侧预留1.0m,住户家庭信息配线箱或光纤面板插座一侧预留0.5m。
11. 应尽量在干净的环境中制作光纤机械接续连接插头并保持手指的清洁。
12. 入户光缆敷设完毕后应使用光源、光功率计对其进行测试,入户光缆段在1310nm、1490nm波长的光衰减值均应小于1.5dB,如入户光缆段光衰减值大于1.5dB,应对其进行修补,修补后还未得到改善的,需重新制作光纤机械接续连接插头或者重新敷设光缆。
入户光缆施工结束后,需用户签署完工确认单,并在确认单上记录入户光缆段的光衰减测定值,供日后维护参考。