C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2413|回复: 0

[技术讨论] 基站电源 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2014-10-11
发表于 2017-3-15 13:59:15 |显示全部楼层
基站电源
一、交流屏/箱:
1、记录信息:
外市电引入线径、厂家、型号、输入总开关(A*1)、三相和两相已用分路(A*)、三相和两相空余分路(A*)、新增DC交流引入具体端子位置及容量、新增空调使用端子。
2、勘察要求:
拍照,画端子使用情况示意图
计算采用端子容量:
三相:A=2.5*设备总功率/ 660
两相:A=2.5*设备总功率/两相220
3、外市电容量计算:
容量=[2G机架数×厂家提供功耗+24V蓄电池容量×0.1×2448V蓄电池容量×0.1×483000×空调数量+300(传输)+2000(柜式PTN设备)+350(盒式PTN设备)300(照明)+1500TD新增)]/0.75(使用效率)            
其中蓄电池包含本次新增容量,空调包括本次新增空调。
二、开关电源
1、记录信息:
开关电源类型(+24V-48V)、开关电源引入线线径,引入电压(220或者380),开关电源厂家、型号,机架总容量,现在配置容量,开关电源模块型号,负载现状。
空开、熔丝剩余状况(一次下电、二次下电分别记录):已经使用熔丝/空开型号、数量,剩余熔丝/空开型号、数量。(2000W63A*2500W32A*2
3、勘察要求:
画端子(空开,熔丝)排列示意图(包括一次、二次)
4、开关电源容量:
开关电源总容量:为开关电源满配时,所具备的最大电流量。
总容量=单个模块容量*机架满配模块个数
配置容量:单个模块容量*开关电源实际需配置模块数
需配置容量=[(机房所有使用该开关电源设备的总功率数/开关电源电流(2448))+蓄电池总容量/10]+1
例:假如由上面公式算出的容量为110A,开关电源采用50A的模块,大家要配置的模块数为4
三、蓄电池组
1、记录信息:
蓄电池电源类型(+24V-48V)、蓄电池厂家、单组容量(Ah*组数。安装方式,层数*列数*方式(卧式或者立式)。
2、判别蓄电池容量方式:
看标签,数单体蓄电池数量(一般单体为2V,极少采用12V)。
3、蓄电池后备电容量:
后备电源容量:Q>=(K*I*T)/η(1+α(t-25))
放电时间:T<=(Q*η(1+α(t-25)))/(K*I)
其中,K=1.25 ,t=5,在放电时间为3h时:η=0.75,α=0.008
3个小时备电时间考虑,公式简化:
Q>=1.984*I*T=5.952*I
其中, T为备电时间,I为机房用电总电流数,一般情况下:
I=机房内使用该蓄电池设备的总功率/电源电压(48
四、空调
如果需要增加空调的站点,空调端子使用交流箱316A端子一个。
五、其他
机房内原有BTSBBU,传输设备,空调等的型号、数量、功率。如果存在多套开关电源和蓄电池,需要区分各个设备分别接到哪个开关电源上。
六、接地
记录信息:地排剩余端子数,本期需要地排端子数。
注意:现有地排剩余端子要留一个给接下一个地排使用,比如现在地排剩余端子数为3,本期需要地排端子数也为3,则需要增加一块地排,原地排留一个端子用于接新增地排。
注:
1、机房存在多套开关电源和蓄电池的情况,请特别详细核实并记录每套的使用情况,并现场确定本次使用哪一套,根据这一套的使用情况核实容量。
2、示意图中需要明确所有端子容量、使用状况、空闲。
3、机房拍照要求:拍照—从进门顺时针方向拍起,从宏到微拍------全局 局部 机架整体 机架内部 端子占用
附:
设备厂家
设备型号
功率
TD
统一
1500
爱立信
RBS2、
202
1500(正常工作),3100(使用交流,给电源备份系统充电时)
RBS2101C
1600(正常工作),3600(使用热交换器时)
RBS2206
1900
RBS2206 V2
1400(正常工作);4500(使用交流,给电源备份系统充电时)
RBS2207
1100(正常工作);2700(使用交流,给电源备份系统充电时)
RBS2108-MU
380
RBS2108-RRU
RBS2302
150(正常工作);500(冷启动时)
RBS2308
270(正常工作);2300(使用交流,启用加热功能时)
RBS2309
155
RBS2111-MU
1254
RBS2111-RRU
RBS2112
1200
RBS2116
最大2420;平均1380
RBS2216
最大2220;平均1180
中兴
ZXG10-V2
2200W
ZXG10-OB06
<4011W(1500)
ZXG10-BS30
260W;600W(含加热单元)
ZX8000-B8018
2340W
ZX8000-B8112
2000W
HUAWEI
BTS3012
2800W
BTS312
2400W
BTS30
2200W
BTS3002C
260W
BTS3006C
1800W
阿尔卡特
ALCATEL-MBI5
<2450W
ALCATEL-MBI3
<1650W
ALCATEL-CBO
<500W;<800W(含加热单元)
ALCATEL-G3Medi
<2450W
ALCATEL-G3Mini
<1650W
ALCATEL-G4Medi
<2450W
ALCATEL-G4Mini
<1650W

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-8 07:43 , Processed in 0.618688 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图