1、 机柜安装规范要求: Ø 机柜安装位置严格按照设计图纸施工。如遇特殊情况应与工程负责人、监理、设计单位协商,作相应的修改,并做好书面记录。 Ø 机柜安装完毕后,应稳立牢固,排列整齐,同一排机柜正面齐平。 Ø 机柜水平度误差应小于2 mm,机柜的垂直偏差度应小于3 mm,相邻底座之间的缝隙应小于3 mm。 Ø 机柜需用专用螺钉固定在地面或机柜底座上,用绝缘垫片保证机柜与地面绝缘。 Ø 所有螺钉全部拧紧,应有平垫片、弹垫片,没有垫反现象。 Ø 机柜内所有模块在机柜上的螺钉必须旋转到位。 Ø 机柜上各种零件不得脱落或碰坏,整机表面干净整洁,外部漆饰应完好,各种标志应正确、清晰、齐全。 Ø 机柜内整齐干净,没有杂物。 Ø 设备前门应开、关顺畅,留有大于800mm的操作维护空间,后面距离墙面大于50mm。 Ø 设备标签粘贴于设备机柜前面板顶端左侧显眼位置。 2、 线缆布放规范要求2.1 电源线和接地线布放要求Ø 机房电源线和接地线的布放符合工程设计要求。 Ø 机柜的保护地线采用黄绿色铜芯电缆,接到室内接地铜排,与接地铜排可靠接触并连接牢固。 Ø 室内接地母线采用线径95 mm2的黑色铜芯电缆。 Ø 接地铜排上每个接地点只接一个设备,两个或多个设备不可同时接在接地铜排的同一点上,确定螺栓头在外。 Ø 保护地线与交流线分开敷设,不能相碰,更不能合用。 Ø 室内接地电阻小于等于5 W。 Ø 电源线、接地线在上(下)走线时,应在每个拐弯和接头处留有少许余量,并且布放整齐,电缆两端标识清楚正确。 Ø 电源线、接地线布放时应与其它电缆分开绑扎。 Ø 多余长度的电源线、接地线要剪除不能盘绕。 Ø 在电源线、接地线两头制做铜鼻子时应焊接或压接牢固。接线端子与设备接触部分应平整、牢固。 Ø 电源线、接地线应采用整段的线料,不得有接头。 Ø 接地铜排要与墙面绝缘,接地线路径应尽可能短。 Ø 机柜顶上的电源连接端子应安装绝缘保护套。 Ø 电源线、接地线表面应无破损断裂。 Ø 所有接线端子处的裸线及线鼻柄应用绝缘热缩套管,不得外露。电源线正、负极采用红、蓝绝缘热缩套管,接地线采用黄色绝缘热缩套管。 Ø 各接线端子应安装平垫和弹垫。 Ø 电缆在走线时应该在走线架每一横档处用扎带固定,扎带绑扎应整齐美观,线扣间距均匀,松紧适度,朝向一致,室内所有扎带必须齐根剪平不留尖。 Ø 电缆转弯应均匀圆滑,弯弧外部应保持垂直或水平成直线。 2.2 中继电缆布放要求Ø 机房中继电缆的布放符合工程设计要求。 Ø 中继电缆接头安装可靠、无短路、无虚焊、漏焊,接头完好无损,并做100%导通测试。 Ø 中继电缆在上(下)走线时,应在每个拐弯和接头处留有少许余量,并且布放整齐,电缆两端标识清楚正确。 Ø 中继电缆接头没有松动现象。 Ø 机柜顶上的中继电缆长度应该有一定余量,不要过紧,以免走线架上下晃动时中继电缆不能和机柜连接头可靠连接。 Ø 中继电缆在走线时应该在走线架每一横档处用扎带固定,扎带绑扎应整齐美观,线扣间距均匀,松紧适度,朝向一致,所有扎带必须齐根剪平不留尖。 2.3 机柜内射频电缆要求Ø 机柜内模块间的射频电缆连线正确、可靠。 Ø 不用的射频接头需配置相应的防护措施。 2.4 室内电缆布放、绑扎及标识Ø 各种电缆走线路由符合设计文件要求。 Ø 各种电缆走线平直,无明显起伏或歪斜现象,没有交叉和空中飞线现象。 Ø 电缆转弯应均匀圆滑。 Ø 电源线和信号线分开布放,相距150 mm以上。 Ø 各种电缆两端必须有明显标志,不得错接漏接。 Ø 插接部位应紧密牢固、接触良好,不得折断或弯曲。 Ø 室内走线架上布放电缆必须绑扎,采用白色扎带。绑扎电缆应符合下列要求: a) 绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。绑扎线扣应整齐,间距均匀,松紧适度,朝向一致。 b) 绑扎电缆时,不得损伤电缆外皮。所有扎带必须齐根剪平不留尖。 Ø 电缆两端标识清楚正确。 3、 走线架安装规范要求Ø 走线架的安装位置、高度符合工程设计要求。 Ø 走线架平直、无明显扭曲和歪斜。走线架要与机柜顶部保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;垂直走线架应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 Ø 走线架经过梁、柱时,就近与梁、柱加固。在走线架上相邻固定点之间的距离不能大于 2 m。 Ø 为了不阻碍机柜里空气与外界对流,机柜顶与走线架的距离必须大于200mm;为了方便在走线架上布放电缆,走线架与机房顶的净空距离大于 300mm。(实际情况根据设计要求)。 Ø 走线架均敷设接地线,所有连接点电气性能良好,与室内接地铜排采用16mm2的黄绿线连接。 Ø 走线架长度超过5m需增加一处接地。 4、 单板扩容安装规范要求Ø 单板的安装槽位与设计一致。 Ø 单板在机柜上的螺钉必须旋转到位,确认单板与背板可靠连接。 5、 室内环境要求Ø 室内多余不用的物品清理干净,需要放置于机房内的物品应摆放整齐,保持室内干净整洁,不应零乱堆放。 Ø 机房内不应有扎带、线头、干燥剂袋等施工遗留物。 Ø 机柜前门、后门、侧门要进行清洁,使安装过程中手触摸的痕迹不被看见,在机柜内外(死角)不能存有灰尘,机柜内部没有剪下的线扣和其它杂物。 Ø 机柜表面不应有手印和其它污迹。 Ø 机房内空调工作正常。 Ø 机房带有窗户的,要从室内进行封堵。机房内如有供暖设备应考虑拆除或封堵。
|