OptiX OSN2500设备电源系统UPM使用蓄电池时,需配合1个ETP4830电源系统或1个EPS75-4815AF电源系统使用,当外部交流电正常供电时进行蓄电,外部110V/220V交流供电中断时,蓄电池可以供电4小时。当UPM为OptiX OSN设备供电时,只需一个电源系统与蓄电池组相连。
ETP4830电源系统是由整流模块、监控模块和交直流配电插框及蓄电池配置而成,其基本功能可实现220V交流输入转换为稳定的-48V直流输出。
交流配电:支撑宽范围交流输入电压(85~290VAC);整流模块:满配时,整流模块配置数量通常为2个,可提供30A整流模块;直流配电:43.2V DC~57.6V DC,默认输出53.5V DC;监控模块:整流模块电压/电流调整、开关机控制、完善的电池管理功能并可通过单独配置的温度传感器监控电池的温度状态;蓄电池:支撑阀控式密封铅酸蓄电池(48V/40Ah/电池组(12V单体))
OptiX OSN2500设备电源系统支撑前操作与前维护;支撑LCD界面显示简易按键操作;整流模块与监控模块支撑热插拔。EPS75-4815AF的具体功能和特性如下所示:
热插拔功能:在UPM电源系统中,AC/DC整流模块采用热插拔设计,当更换有故障的整流模块时,不会影响到其他模块的正常工作,提高了系统的可维护性。
蓄电池保护功能:UPM电源系统具有蓄电池保护功能。当市电中断时,该电源系统可以自动切换到蓄电池供电,不会影响到设备的正常工作。蓄电池容量为40~500Ah,默认为65Ah。
防雷功能:整流模块内置防雷保护器,可以承受模拟雷电冲击电流波形为8/20μs,幅值为5kA的冲击±5次。为了防止直击雷过电压从供电线进入损坏整流模块,在把交流市电引入电源系统前请按照相关规范安装C级和B级防雷器。
     OptiX OSN2500设备蓄电池不属于ETP4830EPS75-4815AF电源系统的一部分,需要另配。如需使用蓄电池,一般会有电池柜,或者在HUAWEISDH设备机柜中有专门的电池仓安装电池。