一、 紧急告警 BAK_5V_FAIL:备用5V电源告警,现场处理,处理电源问题。 CARD_TCT.: 盘温过限,现场处理,查看防尘网。 CONTEXT_PACKET_LOS:本端链路包丢失,业务中断, DCVOLDOWN:直流电压过低告警,处理电源问题。 FAIL:本盘失效,需现场插拔单盘,或更换单盘。 FANALAM:风扇告警。现场清理风扇或更换。 LASER_OFF:激光器软关断。网管侧关闭光模块。 LASER_TF:激光器发送失效。网管侧关闭光模块或光模块损坏。 LINK_LOS:连接信号丢失。检查连纤是否接好,单盘与交叉盘工作模式是否一致。 M_BAREAKEYDIF:主备域汇聚配置不同步,网管上处理。 M_BSWITCHDIF:主备开关配置不同步,网管上处理。 PK_LOS:丢包率过限。丢包率超出设备丢包门限。检查光功率,光模块波长是否一致。 POWER_UINIT_FAIL:防雷模块失效。 POWERINTERRUPTION:供电中断。需维护人员去现场处理 PPI_LOS:PDH物理接口信号丢失。2M未对接或两兆故障,未形成环路。 RLOS:输入光信号丢失。光纤未接入 RS_TIM:再生段踪迹标识失配。 SW_FAIL:倒换失败。备用路径有故障。 TEMP_ABNORMAL:温度异常。需维护人员去现场机房查看。 TEMP_OVER:温度过高。需维护人员去现场机房,降温。或网管查看单盘设置温度门限值是否正确。 TEMP_TCT:机盘温度过限。 需维护人员去现场机房,降温。或网管查看单盘设置温度门限值是否正确。 VC_LOC:MPLS-TP虚通道连接确认信号丢失。Pw故障 VP_SSF:MPLS-TP虚通路服务层信号失效。 TUNNEL故障 VS_LOC:MPLS-TP虚段连接确认信号丢失。 二、 中断告警 CARD_ABSENT:盘不在位。没插单盘。 COMFAIL:单盘通信中断。单盘被拔出,或单盘损坏。 MCOMFAIL:管理NE通信中断。现场处理 NECOMFAIL:管理盘通信中断。现场处理 三、 次要告警 BRIDGE:桥接。 CRC_ERR:CRC校验错误。链接的光纤有问题 E1_AIS:E1告警指示信号。网管处理 IOP_HIGH.:输入光功率过高。需要维护站人员下站,加光衰。 IOP_LOW.:输入光功率过低。需要维护站人员下站配合。 LASER_TCT:激光器温度过限。 LTI.:线路时钟中断。 RCONTEXT_ACCESS_FAIL:远端链路接入故障。 RX_ERR:收坏包过限。检查光功率。 SWR:倒收。当主用路径发生故障时,(断纤,单盘故障),发生业务的倒换。检查故障点,进行相应处理。 SWTR:等待恢复。 VC_RDI:MPLS-TP虚通道远端故障指示。 VP_RDI:MPLS-TP虚通路远端故障指示。 VP_UNM:MPLS-TP虚通路不希望的维护实体。 四、 提示告警 BACKUP_FAULT:备用故障。查看备用路径,是否有断纤,路径上是否有单盘吊死。 BOARD_TYPE_MISMATCH:设备告警盘类型不匹配。网管人员根据设备盘号从新添加单盘。 CFG_MISMATCH.:配置失配。 LOOP: 设备环回。 PORT_OFF: 端口关断。 REF_SWITCH: 参考源切换。 六、主要告警 IOP_HIGH:输入光功率过高。需要维护站人员下站,加光衰。 IOP_LOW:输入光功率过低。需要维护站人员下站配合。
|